Avfallshantering installerar - körs av, bryterbrytare när den slås på

1

Min nyinstallerade Insinkerator Evol Plus-avfallshantering körs när strömbrytaren är avstängd, bryterbrytaren när den slås på. Jag försökte det på en gemensam krets. Nu är det trådbundet till sin egen dedicerade 15 amp krets. Att byta omkopplare hjälpte inte. Är detta helt nya bortskaffande defekt?

    
uppsättning Dan 31.08.2013 19:16

1 svar

4

Du kopplade omkopplaren felaktigt till den här enheten. Det du har skapat är en alltid på enheten och en kort mitt i kretsen:

391.133

I det här scenariot, när omkopplaren vänds, skapar du en kortslutning som bryter brytaren, och det finns inget som hindrar ström från att alltid gå till förfogande.

Istället är det som behövs att byta hett, så att strömmen stängs av till apparaten när strömbrytaren öppnas. Observera att du inte byter neutral eftersom det skulle leda till strömförsörjning till apparaten och bli en chockfare om något skulle göra en väg tillgänglig för marken.

391.133     
svaret ges 01.09.2013 01:23