Can ett fristående ** gas ** -intervall dela 15AMP-krets med en huven / extraktor?

2

Jag har ett fristående gas -område i min källarpaket som för närvarande inte är avluftat. Självklart är det här ett problem - CO mer än fett - och jag vill installera en spänningsfläkt för direkt utluftning.

Utrymmet finns på en dedikerad 15 amp krets, med en 3-polig 120V-kontakt. Kan jag använda samma krets för att köra ventilen?

Jag skulle vilja byta ut det existerande 120 V-uttaget med en korsningslåda och sedan köra ledningen till studien till ett nytt utlopp för utloppet, och ner tappen till ett andra uttag för sortimentet. Detta skulle låta mig ta itu med det extra problemet med intervallet som nu trycker hela vägen tillbaka eftersom utloppet är för högt - det finns ett tomrum längst ner i området för gasbeslag och elavstånd. Kryssningsrutan kommer att vara tillgänglig genom att dra ut det frittstående intervallet.

Jag är i Vancouver, Kanada, så byggkoder kan skilja sig från ditt område.

    
uppsättning Steven 27.12.2014 20:37

2 svar

3

Steven - Jag är också i Vancouver och installerade just ett nytt kök med tillstånd och inspektioner. Ja, gasområdet och huven kan vara på samma 15A-krets, som min är. Var noga med att ugnen också är gas och inte har någon elektrisk panna eller elektrisk självrengöring. Om värdet är under 12A är du bra. Om du splittrar in i en befintlig 15A-krets kan du installera så många kryssrutor som du behöver, så länge som de är tillgängliga genom att dra ut intervallet eller genom att ta bort intervallets huvans falska rör eller genom att öppna dörren på ett skåp ovanför huven. Min skarv finns i kärlboxen som Ikea-huven fläktar in i.

Jag har alltid haft gasområden, inbyggda ugnar och kokplattor, och har aldrig hört talas om att CO är ett problem. Det bör bara vara ett problem om flammen inte får tillräckligt med syre.

I källaren har du förmodligen en gasugn, gas HWT och gastork. De suger alla luften. Om du lägger till en huva och en fläkt för badrum, kan du vara allvarligt brist på sminkluft. Jag var tvungen att lägga till en 4 "friskluftsventil i den nya källarpaketet. Jag satte den bakom kylskåpet, så att den kalla inkomna luften skulle blandas med värmen från kylskåpet, så att man undviker kalla utkast.

    
svaret ges 03.01.2015 07:20
2

Antag de elektriska delarna av gasområdet är en ugnslampa, antändare och vissa styrkretsar, det kommer inte att förbruka någon betydande mängd el. Därför bör du ansluta ventilationsfläkten till samma krets.

Om du vill ha ett slutgiltigt svar behöver du en ammeter. Goda nyheter är de är lättillgängliga för under 100 dollar. Du behöver en adapter - du kan inte bara klämma fast dem på en vanlig nätkabel. Adaptrar kommer antingen med mätaren eller ligger på hyllan precis bredvid den.

    
svaret ges 28.12.2014 01:38