Jag bor i ett äldre hus och har några butiker i vårt kök som inte är meningsfullt för mig. Vi har ett uttag som är knutet till en dimmerbrytare på motsatt sida av rummet. Jag kan upptäcka att uttaget är varmt med hjälp av min spänningsdetektor (när dimmerknappen är helt på), men det pulsar. Jag får ca 6-7 pip, då hoppar det en, pipar 6-7 gånger, hoppar, fortsätter. Min GFCI-tester visar en öppen het. Utloppet fungerar inte.

Jag har inte mycket erfarenhet av elverk, men det låter mycket ovanligt för mig. Var ska jag börja med att lösa problemet?

    
uppsättning ChickenOnAGoat 04.10.2016 12:39

3 svar

16

Outlets ska inte dämpas!

Även om detta kan verkar vara en bra idé om du vill ansluta en bordslampa som saknar egen dimmer, skapar det en farlig situation eftersom uttag kan rymma en enhet med en kontakt och några enheter, som många motorer, reagerar mycket dåligt på utgången från en dimmer. Det är förbjudet under 404.14 (E):

General use dimmer switches shall be used only to control permanently installed incandescent luminaires unless listed for the control of other loads and installed accordingly.

Dimensionerna andra belastningar är för fluorescerande, LED- eller CLF-armaturer. Dimmers är inte listade för standardutbud.

Det första jag skulle göra är att byta dimmer med en standardbrytare. (Klar med ström från brytaren avstängd.) Jag skulle också kolla uttaget för att se om det verkar vara korrekt anslutet - svart tråd till mässing, vit tråd till silver, grön / markerad. Återställ strömmen och kontrollera uttaget igen.

Tillägg Se även svaret från @ThreePhaseEel som förklarar specialutbud som kan dämpas och den tillhörande koden.

    
svaret ges 04.10.2016 12:57
5

Det här är verkligen en farlig situation, eftersom vissa laster (som motor- och linjär transformatorbelastning, liksom äldre strömbrytare) har en ganska liten syn på att de är anslutna till en vanlig dimmer. Faktum är att 2014 NEC lade till en sektion för att ta itu med just den situationen:

406.15 Dimmer-Controlled Receptacles. A receptacle supplying lighting loads shall not be connected to a dimmer unless the plug/receptacle combination is a nonstandard configuration type that is specifically listed and identified for each such unique combination.

Medan sådana pluggar existerar (Lutron gör HDTR / DDTR-behållarna och den parallella RP-FDU-kontakten för den här applikationen), de är a) dyra / inte allmänt tillgängliga och b) kräver att du ändrar dina lampor för att använda den nya kontakten. Det är lättare att byta dimmer med en enkel strömbrytare, som föreslagits.

    
svaret ges 05.10.2016 00:16
4

Om det inte fungerar kan byte av dimmeren med en strömbrytare inte ge dig ett arbetsuttag beroende på vad som orsakar att det inte fungerar.

Försök att vrida dimmeren till max. och ansluta en (dimbar) lampa. Om lampan fungerar, har du en fungerande krets och du kan bara byta dimmer. Om lampan inte fungerar kan problemet vara i dimmer eller i ledningarna.

Pulser är inte ovanliga: vissa dimmare arbetar genom att snabbt slå strömmen på / av. Ju längre puls, ju mer ljus får du. Detta spelar kaos med motorer, fluorescenter etc.

    
svaret ges 04.10.2016 14:42