Det här är verkligen en farlig situation, eftersom vissa laster (som motor- och linjär transformatorbelastning, liksom äldre strömbrytare) har en ganska liten syn på att de är anslutna till en vanlig dimmer. Faktum är att 2014 NEC lade till en sektion för att ta itu med just den situationen:
406.15 Dimmer-Controlled Receptacles. A receptacle supplying lighting loads shall not be connected to a dimmer unless the plug/receptacle combination is a nonstandard configuration type that is specifically listed and identified for each such unique combination.
Medan sådana pluggar existerar (Lutron gör HDTR / DDTR-behållarna och den parallella RP-FDU-kontakten för den här applikationen), de är a) dyra / inte allmänt tillgängliga och b) kräver att du ändrar dina lampor för att använda den nya kontakten. Det är lättare att byta dimmer med en enkel strömbrytare, som föreslagits.