Anslutning för ny termostat

2

Jag har precis köpt nya programmerbara z-vågtermostater (Honeywell TH8320ZW). Jag trodde att jag hade kabeln ordentligt, men jag vaknade till ett ganska kallt hus i morse. Fläkten arbetar, men det verkar vara blåser kall luft. Här är en bild av den ursprungliga ledningen för övervåningen termostaten:

Fullständiginformation:Förettårsedanbyttejagutdennatermostat,meninsågattjaghadebeställtfeltermostat,såjagsattedengamlatillbaka.Detfinnsenchansattjagkoppladetillbakadenfelaktigt,mendetskulleintevaratypisktförmig;Jagharocksåintemärktattdetintefungerarkorrekt.

Härärenbildavdenyatermostatenkablarsomjaghargjortdet:

Kannågonhjälpamigatttaredapåvadjaggjordefel?

OK,jagtänkteutendelavmittproblem,mendetpresenterarenannanfråga.Jagharintekonfigurerattermostaten(jagvetdumtmisstag,menimittförsvarvardessasidorfastiminhandbok).Detverkaremellertidintevaraenkonfigurationimanualensommatcharminaledningar.Detnärmasteverkarvara2H/1Cvärmepump(medauxvärme).Omjagärkorrekt,ochläserfotnoternakorrekta,behöverjagenbygelmellanE&Aux,ochLärvalfritt.Harjagrätt?

    
uppsättning Andrew 13.02.2016 16:58

2 svar

1

2H / 1C värmepump (med aux värme) verkar som rätt alternativ, eftersom det låter som om du har en värmepump och en sekundär värmekälla (ugn, etc.).

Jumperen mellan E och AUX gör det så att termostaten kräver nödvärme, kommer den andra värmekällan att användas istället.

    
svaret ges 13.02.2016 21:48
0

Jag är inte en HVAC-expert men två saker som händer för mig är att du inte har den blå ledningen i den första bilden som går till B, vilket jag tycker att det borde. Det andra är att du ska kunna ta bort panelen från din luftbehandlare och titta på hur trådarna går till styrkortet. På min är kontrollpanelen märkt på samma sätt som termostaten, så du kan noga kontrollera ditt arbete på så sätt.

    
svaret ges 06.06.2017 16:48