Jag gick för att hjälpa till med att installera en ljuskrona idag och det här är händelsens sekvens:
-
Det var ingen ljusarmatur i takt när jag kom fram. De tidigare ägarna hade tagit bort en fixtur och min vän, som bodde där i två år, kom precis runt för att köpa en.
-
På armaturlådan fanns en svart, vit och jordad, alla med trådnötter på dem.
-
Jag kopplade den nya fixturen. Innan jag hängde det lade jag en glödlampa in och testade den. Allt fungerade bra.
-
Jag fästade det nya ljuset på lådan och testade igen. Jag hörde en hög pop på strömbrytaren (en dimmerbrytare). Brytaren på panelen hade snubblat.
-
Tänk på att det var dimmer, jag köpte en ny dimmer och försökte igen. En annan pop och breaker tripped igen. "
- Efter att jag har återställt brytaren, förbi jag omkopplaren helt och lampan fungerade.
-
Jag köpte då en enda polaromkopplare (ingen dimmer). Jag installerade den och testade ljuset. Det fungerade.
-
Jag sätter omkopplaren tillbaka i väggen och testar igen. Det trippade breaker.
-
Jag tog omkopplaren tillbaka ur lådan och försökte igen. Tripped breaker igen.
Från allt som är synligt finns det inga shorts.
Idéer?