Det är möjligt att du har ett dåligt utlopp före frysen. Många gånger använder entreprenörer push-in kontakter på baksidan av uttag som kallas "stabs" (jag tror att de borde vara förbjudna). Dessa knivkantanslutningar går inte bra med belastningar som frysar eftersom de drar en stor startström. Börja med att kontrollera utloppen nära den som driver din frys, eftersom du bara har bytt ut det uttaget. Det finns vanligtvis flera uttag på samma krets, problemet kan härröra från ett arbetsutlopp som belastningssidan stannar misslyckades. Jag arbetar tillbaka till det första arbetsutloppet på den brytaren, kolla den och kolla sedan nästa som är död. Det har varit detta nästan 100% av tiden. Jag har reparerat väl över hundra genom åren Bara 1 eller 2 hade lösa kablar vid brytaren och där en som utloppet var täckt med plåtrock. Om du inte hittar det kan du behöva anställa en elektriker som har en genom väggskannern för att hitta raster bakom väggarna med ett verktyg som en Greenlee CS800 men det är dyrt och inte något som en husägare skulle använda mycket ofta.