ECO 36 på 200 amp panel

0

Jag vill installera en ECO 36 36kW elektrisk varmvattenberedare som kräver 150 ampere max. Min huspanel är 200 amp och är tomt. Vilka är mina bästa alternativ?

    
uppsättning Jungleboy 18.12.2018 17:43

3 svar

2

Jag har installerat liknande vattenvärmare och på grund av den stora amptträningen behöver du en större tjänst enbart en underpanel räcker inte. Flera hem jag kunde använda en 30/40 servicepanel 300 ampere kontinuerlig / 400 topp Jag tror att några ringer till dessa 320 amp-tjänster. I ett stort elhus var jag tvungen att installera en 400 amp panel. Från någon av dessa kan du mata din befintliga huvud som skulle bli en delpanel (en del omkoppling kan behövas för att isolera neutralen från grunden). En 2: a del kan läggas till för att driva din vattenvärmare och eventuella ytterligare belastningar för framtida användning. På grund av storleken på den här belastningen är det inte så enkelt att bara lägga till en del från din befintliga huvudpanel. Driftsfallet och vanligtvis mätarbasen måste också ändras. Jag skulle först kontrollera med kraftbolaget att verifiera din tjänst kan uppgraderas utan att du behöver köpa en större transformator. De flesta kunder som gör denna förändring har varit okej med kostnader och resultat men jag hade 1 kund som efter att ha tillbringat + 10k eller mer hade tanklessen borttagen eftersom han gillade den 80 gallon elektriska bättre.

    
svaret ges 18.12.2018 20:40
1

Först skulle jag tänka på en lastberäkning för ditt hus för att försäkra mig om att 150A belastning inte motiverar att lägga till ytterligare servicekapacitet. Jag kan tänka på två anläggningar med 200A paneler där det skulle vara helt rimligt inom sin tjänst. Resultatet av denna belastningsberäkning kan emellertid vara att du bara behöver större service. Om du kan få 400 (320) amp service, hanteras det vanligen genom att installera två 200A paneler. Du kan behålla din första panel och passa in en andra panel bredvid den.

Om belastningsberäkningen stöder stanna vid 200A, har du en enkel fråga om att "fullpanel" -situationen är absolut oacceptabel . Återigen är svaret en annan 200A-panel bredvid den, men i detta fall matar du den som en underpanel, som passar en 60-100A-brytare (60A-brytare har fördelen att vara $ 9) i huvudpanelen. Flytta sedan en massa mindre grenkretsar till underpanelen och frigör luckor i huvudpanelen. Du måste frigöra 6 utrymmen för att rymma de tre 2-poliga brytare som vattenvärmaren behöver.

Se till att du lägger ut delpanelen så att du trivlöst kan konvertera inställningen till 400A / dubbla huvudpaneler. På så sätt behöver du inte göra något arbete om du går så långt senare.

Att få en varmvattenberedare som är tillräckligt stor är en mycket riktig sak att göra. Jag skulle till och med säga att en 150A-värmare inte är överdriven, du kommer att få ungefär samma BTU som min gasenhet.

Här är det som är felet, men: leverera on-demand varmvatten över ett stort hus. Till exempel har min vän ett spännande ranchhus med sovrum och de här badrummen kluster i ena änden av huset, och kök, tvätt och gästbadet klustrade på den andra. Mellan dem är ett mycket långt varmvattenrör, vilket leder till oändlig väntan på att vattnet ska värmas upp. Detta förlorar också mycket energi, för att efter det att det långa röret är fyllt med varmt vatten, övergår det heta vattnet i röret. Att ha en enda stor tanklös, i det huset, skulle vara ett bra designavfall.

Att bli av med den långa väntan är ofta ett designmål för att byta till tanklös. Att montera tanklösa på samma plats som den tankade värmaren kommer inte att lösa det.

Det snygga elektriska hetvattnet är att det inte har någon rökgas. Den kan placeras nästan var som helst. Den ideala platsen är 6 tum från duschens varmvattenkran, men jag kommer att slå mig under det badrummets handfat.

Ta därför inte värmen långa avstånd i kopparröret. Bär den i koppar tråd . Värme som transporteras via tråd förflyttas med ljusets hastighet och har ingen slöseri, inga elektroner överges i tråden i slutet av duschen. Med andra ord kräver det mindre tanklösa enheter fördelade runt huset efter behov.

Detta påverkar belastningsberäkningar, eftersom du inte nödvändigtvis behöver faktor för att alla enheter ska vara igång samtidigt.

    
svaret ges 19.12.2018 02:19
0

Du måste lämna 2 luckor i CB-panelen eller byta panelen med en annan 200amp-panel med fler slitsar. Gör en strömförsörjning med en förstärkare. Slå på allt du skulle använda samtidigt på någon brytare och se hur mycket strömstyrka som laddar kretsen med din klämma på amp-sonden. Konsolidera kretsar om du kan.

    
svaret ges 18.12.2018 19:51