Vi har bott i vårt hus 11 år. Vår luftkonditionering (kondensor) enhet, den stora boxiga saken som sitter ute, sitter inte på en betongplatta. Det sitter bara på marken och vi märkte i vår att vattnet var ihop och det satt faktiskt i flera tum vatten. De mer jag tänker på det, desto bättre blir jag att inspektören inte fångade det här för 11 år sedan. Jag har läst att montering på huset är den bästa lösningen men det är inte ett alternativ. Vad behöver jag göra (få en betongplatta hälld för att den ska sitta på och kontrollera årligen att det är nivå?) Och vem ringer jag för att hjälpa (en elektriker?) Jag vet självklart inte vad jag gör så som helst hjälp uppskattas.
Koden kräver att utomhuskondensor installeras på en relativt jämn yta som är upphöjd minst 3 tum över marknivå. Om vattenpooler i den nedre delen av enheten under kallt väder och fryser sedan kan kondensorns spolar skadas genom isexpansion och det kommer ofta att sluta enhetens livslängd, även om utomhuskondensorn ibland kan bytas ut.
Som Tester101 sa finns det prefabricerade pads för detta och om du kan höja din enhet utan att skada några ledningar som är anslutna så kan du kanske göra det utan en A / C-tekniker. Stor försiktighet måste vidtas för att inte kinka eller bryta kylmedelsledningarna om du försöker detta. I annat fall behöver du en A / C-entreprenör för att återvinna det gamla kylmediet och koppla loss och tillfälligt kapa linjerna. och sedan måste du installera en ny kyltorkare, efter att du har installerat en acceptabel kudde, koppla ihop linjerna, rengör linjerna med kväve, evakuera systemet till ett djupt vakuum och ladda upp systemet med nytt kylmedel korrekt. Om allt går bra är det ungefär en halvdag med arbete (ej installation av en ny kudde).
På begäran:
2009 enhetlig mekanisk kod 1106.2 "Stöd och förankring" sista stycket:
A compressor or portion of a condensing unit supported from the ground shall rest on a concrete or other approved base extending not less than three (3) inches (76mm) above the adjoining ground level.
Visserligen använder detta språk inte frasen "rimligt nivå" och det är inte den senaste versionen.
Läs andra frågor om taggar hvac air-conditioning electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna