Det verkar som om dina 3 fältlindningar är bra, jag antar att 4 är en exciter men på de enheter som jag har arbetat med här är det normalt en separat spole med en permanentmagnet. För att säkerställa att du verkligen ska använda en megger (högspännings ohmmätare) från varje ben till marken ser lindningarna ut som om de varit ganska heta eller bara mycket smutsiga. Du skulle vilja ha minst 10 meg ohm vid 500v, en 1000v skulle vara bättre. Om motorn är i bra form är 300m ohm vid 1000v vanligt. Om enheten har varit i ett fuktigt område och läser mellan 1 och 10 mega ohm. Vid 1000v kan det behövas att torkas ut en liten elektrisk värmare som blåser varm luft genom motorn kan torka ut men hålla temperaturen under 150F för att vara säker, vissa böcker säger upp till 225F men jag har överhettade vindningar vid denna värme. Observera att det kan ta ett par dagar men om du kontrollerar och ser motståndet mot marken ökar låt det fortsätta. Jag har återställt upp till 200 hk motorer som gjorde detta som började vid ca 5 meg bryta ner vid 700v efter 3 dagar hade jag 2,1 Gig vid 1000v.