Då måste jag byta min tryckbrytare i min Goodman-ugn?

1

Vi har en Goodman GKS9 gaseldad varmluftsugn. Jag har bytt luftfilter, rengjort flamssensorn, och kollade kondensrören för träskor. De är tydliga. Beteendet verkar konstigt för mig. Om jag borrar ut allt vatten från kondensfälla (håll i en pappershandduk, kläm ut det, upprepa tills fällan är tom) och sätt sedan temperaturen till högt (cirka 80), kommer ugnen att fortsätta utan problem - - EFTER EFTER fällan fylls tillbaka. Men om jag stoppar den och försöker slå på den igen, kör den i ca 4 minuter och slutar sedan. Det röda ljuset på kretskortet blinkar 3 gånger. Handboken säger

Felbeskrivning: * Tryckbrytarkretsen är inte stängd. * Induced draft blower fungerar

Möjliga orsaker: * Tryckbrytarslangen blockerad klämd eller ansluten felaktigt. * Blockerat avloppsrör och / eller inloppsrör, blockerat avloppssystem eller svagt inducerad utkastblåsare. * Felaktigt tryckbrytare börvärde eller funktionsbrytare kontakter * Löst eller felaktigt ansluten ledningar

Korrigeringsåtgärder: * Kontrollera tryckbrytarens slang. Reparera, om det behövs. * Kontrollera luftrör och / eller inloppsrör för blockering, korrekt längd, armbågar och uppsägning. Kontrollera avloppssystemet. Korrigera vid behov * Korrekt börvärde för tryckbrytare eller kontaktrörelse * Dra åt eller korrigera anslutningsanslutningen.

Kan det bara vara tryckbrytaren själv eller är det en mer sannolik förklaring? Det verkar konstigt för mig att det kommer att fortsätta springa om jag initialt börjar med en tom kondensfälla och fortsätt springa även efter att fällan fyller tillbaka.

    
uppsättning metaphyze 10.12.2018 04:41

0 svar