Installing eco smart 27 med delpanelbrytare

0

Jag installerar en eco smart 27 tanklös vattenvärmare, som kräver (3) 8 gauge tråd med (3) 40 amp dubbla dragavbrott. Jag måste installera en delpanel för detta, och jag undrar vilken mättråd jag använder för att leverera ström till subbrottslådan med 8 gauge-ledningar? Tack på förhand

uppsättning Jeff 06.01.2019 02:46

1 svar

0

Du anpassar delpanelmatarna till storleken på det överströmskydd som du använder för att skydda din delpanel. Till exempel om du installerar en 60A supanel så skulle du installera en 60A brytare i huvudpanelen. Med hjälp av NEC-tabell 310.15 (B) (16) skulle du upptäcka att en # 6 cu i den andra kolumnen eller en # 4 AL i den femte kolumnen kan bära 65A så att du skulle använda dessa ledare.

Observera att din Eco-smarta 27 faktiskt kan bära upp till cirka 113A. Eftersom det är SMART tillåter det förmodligen bara en viss ström beroende på flödet, men det är inte SMART tillräckligt för att veta hur mycket ström som används av de återstående belastningarna i din bostad. Det kan överbelasta tjänsten.

I stället för att mata genom din panel orsakar onödig belastning på ditt elsystem. Jag rekommenderar att du installerar en separat sluten brytare genom att du kopplar bort huvudströmmen och matar in vattenvärmare från den. Du får ha flera huvudkopplingar per NEC 230.71.

Slutligen skulle jag kolla med någon och se till att din tjänst är tillräckligt stor för att ge tillräcklig kraft för din nya belastning. Det kan vara ditt AHJ, verktygsföretag eller en utbildad professionell.

Hoppas det här hjälper och lycka till.

    
svaret ges 07.01.2019 17:22