Om de ovanstående utmärkta svaren inte fungerar .... De tre uttagen kan vara tusensköna, och det kan vara internt misslyckat eller en trådanslutning lossas ... som verkar som en kedja av gammal skola julgranlökar .
För några dagar sedan använde jag en multimeter för att kontrollera aktuell till termostaten på mitt garage kylskåp. Jag tänkte inte och gjorde något fel (fel HOT, tror jag) och makt till kylskåpet dog. Trodde att jag hade trippat strömbrytaren, jag kollade panelen men det fanns ingen tripped breakers. Multimetern visar ingen ström till uttaget. Kylskåpet fungerar när det är anslutet till ett annat uttag (via förlängningssladden så det är inte en verklig lösning).
Jag har testat alla andra försäljningsställen i huset och det finns en som verkar som om den kan vara i samma krets (givet närhet och sunt förnuft, ett osäkert kriterium säkert), men det finns också ett utomhusuttag som är inte funktionell. Jag kan följa kretsen från det uttaget för lite och det verkar inte vara i samma krets (men vem vet om det är sant eller inte). Jag har också nollställt alla brytare i panelen och ingen ändring. Dessutom har jag gått igenom huset och testat / återställt alla GFCI-uttag som jag kunde hitta.
Det verkar som om dessa tre uttag kan vara i samma krets och att jag på något sätt kortat det när jag testade felaktigt. Vad kan / ska jag göra för att spåra och lösa detta?
Vi pratar om garage och utomhusbehållare. Dessa måste båda vara skyddade för GFCI. Det är väldigt lätt att resa en GFI om du arbetar på kretsens live. Att bara röra neutralt mot marken, eller till och med testa från varma till jord kan resa dem.
Du har en trippad GFI någonstans, du måste hitta den. Kan vara nästan var som helst; garage, någonstans utanför, nära den elektriska huvudpanelen etc. Låt oss veta vad du hittar.
Om de ovanstående utmärkta svaren inte fungerar .... De tre uttagen kan vara tusensköna, och det kan vara internt misslyckat eller en trådanslutning lossas ... som verkar som en kedja av gammal skola julgranlökar .
Ibland kan brytare dö om de är överbelastade. (De ska inte-de ska resa - men inte allt fungerar perfekt för alltid.)
Gå till huvudbrytaren och test alla brytare för att se om någon av dem har ingen spänning på utgångssidan. (Eller stäng av huvudbrytaren och testa dem alla för kontinuitet.)
P.S. Jag antar att du inte har några delpaneler någonstans, eller du har redan kontrollerat dem.
Gå till huvudbrytaren, granska de neutrala returanslutningarna i bussfältet. I mitt hem hittade jag bara en skruvskruv för en neutral återgång, lös, bränd och bågande. Det förstörde kontrollpanelen i ugnen först och då misslyckades några uttag några dagar senare. Allt som orsakas av åtdragningsskruven är något lös i flera år.
Jag hade ett liknande problem i min källare där alla uttag var döda utom de två som kontrollerar varje garageportöppnare. Jag gjorde en jumperkabel med två manliga ändar och smälte den heta linjen med en 10 Amp bilsäkring. Du kopplar in ena änden av bygeln i dörröppnaren och den andra änden i en av de döda uttagen. Nu fungerar alla de övriga pluggarna på den kretsen som indikerar en öppen ledning från dörröppnaren till närmaste döda uttag. Det visar sig att det var ett bränt utlopp som öppnaren för garageporten var inkopplad.
Läs andra frågor om taggar electrical circuit-breaker Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna