Är mitt "två rum, två strömbrytare, fyra lampor" schemat korrekt?

0

Jag har fyra ljus helt och hållet i två rum som jag vill driva med en tjänst. Varje rum har en SPST-omkopplare som slår på två belysningsarmaturer i det rummet. Jag vill kunna tända lamporna i varje rum utan att behöva oroa dig om den andra omkopplaren i det andra rummet är på eller inte, så jag vill INTE ha en trevägsbrytare.

Jag är också oroad över att jag måste ha grunder i alla mina motstånd också. Behöver jag, eller är bara ledningsnät / neutraler till jobbet? Jag trodde inte att det var nödvändigt så att mitt diagram inte innehåller skäl. Men min Romx är 14/2, så om jag måste, är alternativet där.

Jag har forskat många videor / handledning för denna schematiska, men kan inte hitta något som matchar det jag försöker göra. Jag har även letat efter några relaterade svar här på Elektroteknik, men kunde inte hitta någon som matchar. Från vad jag vet om parallellkoppling tror jag att jag har det här schematiskt korrekt, men jag behöver bara se till. Mät två gånger, skära en gång.

    
uppsättning Xavier 23.12.2016 20:44

1 svar

0

Ja, ditt diagram är korrekt. Det kommer att uppnå det du beskrivit.

Du bör alltid ansluta marken, det är en säkerhetsåtgärd. Medan det inte verkar som att göra någonting under normal drift, är det närvaro som täcker många misslyckanden som har upptäckts på den svåra vägen - dödsfall genom elektrocution, husbränning etc.

Du bör också absolut kontrollera dina lokala elektriska koder och regler för hur du gör en installation korrekt, det finns många saker som inte är uppenbara eller intuitiva. I USA är "NFPA 70" namnet på kodboken. Det finns också många lagar som täcker vem som får göra denna typ av arbete, inspektioner och så vidare.

    
svaret ges 23.12.2016 20:57