Skriver jag Ethernet-kabel via en flygruta som tillåts enligt US-kod?

19

Jag ser till att leda upp på andra våningen i mitt hus, och den kalla avkastningen ger en bekväm, rak körning från kontoret till tvättstugan. Är det säkert och inom koden för att köra Ethernet-kabel i luften?

Avkastningen är inte metallkanaler, de är bara öppna kaviteter i pinnarna.

Omfattningen av denna fråga är rent begränsad till att driva nätverkskabeln genom en returflyttning, beslut om trådbundet / trådlöst och de olika anslutna alternativen har redan gjorts.

    
uppsättning Freiheit 10.09.2011 22:47

3 svar

12

National Electrical Code 2008

300.22 Wiring in Ducts, Plenums, and Other Air-Handling Spaces.
(B) Ducts or Plenums Used for Environmental Air. Only wiring methods consisting of Type MI cable, Type MC cable employing a smooth or corrugated impervious metal sheath without an overall nonmetallic covering, electrical metallic tubing, flexible metallic tubing, intermediate metal conduit, or rigid metal conduit without an overall nonmetallic covering shall be installed in ducts or plenums specifically fabricated to transport environmental air. Flexible metal conduit shall be permitted, in lengths not to exceed 1.2 m (4 ft), to connect physically adjustable equipment and devices permitted to be in these ducts and plenum chambers. The connectors used with flexible metal conduit shall effectively close any openings in the connection. Equipment and devices shall be permitted within such ducts or plenum chambers only if necessary for their direct action upon, or sensing of, the contained air. Where equipment or devices are installed and illumination is necessary to facilitate maintenance and repair, enclosed gasketed-type luminaires shall be permitted.

Vilket betyder, NEJ. Den enda ledningen som tillåts i kanaler, är ledningar som är " nödvändiga för sin direkta åtgärd vid eller känsla av den inneslutna luften. ".

Mike Holt förklarar det bra i den här YouTube-videon .

Om du läser artikel 725 ser du att det refererar till avsnitt 300.22.

    
svaret ges 13.09.2011 14:36
16

Se på 2011 National Electric Code Changes of Interest , hänvisar de till NFPA 90A-2009:

Section 4.3.4 of NFPA 90A-2009 states that “Wiring shall not be installed in air ducts” unless it is “directly associated with the air distribution system and does not exceed 1.22m (4 ft).”

Jag har inte tillgång till fullständig kod, men bara i noterna om revisionerna till NEC 2011, verkar de tillåta CMP (plenum-nominell kabel) i luftkanaler eller "andra utrymmen som används för miljöluft" baserat på tabellen på sidan 15, "Användningar av kommunikationsvaror och kablar". Alla andra måste vara i en raceway ... annat än CMUC (under mattor) eller kablar med ström, som båda är helt förbjudna.

Jag skulle personligen fråga en lokal inspektör - de är de som kommer att veta vad den lokala tolkningen av koderna är. Om du kör något som inte behöver inspekteras, skulle jag bara köra plenumskabeln. Jackan kommer inte att ge bort giftiga ångor vid bränning, så du får chansen att släppa eld utan att förgiftas först .

    
svaret ges 13.09.2011 00:44
7

Ja, det är inom koden för att driva en lågspänningstråd i en luftrörelse (aka plenum) i USA. Du kommer även hitta en kabel som är "plenum-rated" - vilket betyder att den har en lättare jacka på den - som är speciellt avsedd för användning i plenum där det är mindre troligt att stöta på skarpa kanter eller bli alltför sträckta under drag. (Jag skulle dock fortfarande använda vanlig kabel, eftersom det är svårt att dra plenumkabel, även genom ett plenum, om du inte drar det i en stor bunt med rätt kunskap.)

Källa: NEC 2008: Kapitel 7, Artikel 725

    
svaret ges 11.09.2011 18:43