Dimmer växla plus en vanlig växel

0

Kan jag få en dimmerbrytare och en vanlig strömbrytare för ett ljus eller att båda omkopplarna måste dämpas?

    
uppsättning user94864 29.12.2018 18:15

2 svar

2

En Dimmer för att styra dem alla

I allmänhet, oavsett hur många kontrollplatser man har i en belysningsgren, kan man bara ha en dimmer för den branschen, på en enda kontrollplats, nämligen antingen "linje" eller "laddningsänden" av omkopplingsarrangemanget. De andra styrplatserna mottar omkopplare, som är kopplade i en flervägskonfiguration för resande-system till dimmeren, förutsatt att dimmeren ger det som kallas en "3-vägs" eller "resa" -terminal, vilket indikerar att den interna brytaren i dimmeren är verkligen en 3-vägs switch istället för att vara en vanlig enpolig switch.

Digital teknik ändrar reglerna

Men moderna digitala vägglampans kontroller, som Lutron Maestro och Leviton Vizia, ändrar spelreglerna. I stället för att fastna med de begränsningar som mekaniska omkopplare ställer, använder dessa system kommunicerande fjärrkontroller monterade på andra platser. Dessa fjärrkontroller pratar med en kompatibel master dimmer över ett proprietärt powerline-kommunikationsprotokoll, som ofta implementeras med hjälp av en av de ledande ledningarna för att driva fjärrkontrollen och den andra för att stödja kommunikationen. Dessutom kan detta göra det möjligt för masterdimmeren (som gör all den tunga lyftan att dämpa ljusen) att placeras på olika ställen i kretsen.

En kommersiell sida

Om du har sett kommersiella ljusstyrningssystem märker du att de inte litar på vägglampans monterade belysningsreglage. Istället använder de lågspänningsreglage som monteras på väggen. Dessa kontroller pratar sedan över ett kabelanslutet gränssnitt till en central kontrollpanel för ljus som utför dämpningsarbetet. Detta är dyrare och infrastruktur-tungt än vägglådans kontroller, vilket är anledningen till att det inte är vanligt i allt utom det högsta slutna bostadsarbetet, men ger en stor kontrollflexibilitet och hanterar också högre effekt än vägglådans kontroller kan hantera.

    
svaret ges 29.12.2018 18:55
1

Jag måste anta att du har 2 växlar som använder en enda armatur. Dessa skulle vara 3-vägs switchar. Med det sagt ... Du kan inte använda 2 dimmerbrytare på samma strömkrets. Så du behöver en 3-vägs dimmerbrytare, normalt installerad där kretsen matas (inkommande ström) och en standard 3-vägsbrytare på den andra platsen som normalt skulle vara där kopplingsbenet är placerat. Växelbenet är det som skickar ström till fixturen själv.

Det här beror givetvis på hur gammal hemmet är. Nuvarande övning är att leverera ström i en växellåda där äldre träning skulle skicka ström till fixturlåset först då ut till omkopplarna och tillbaka till fixturen.

Den typ av dimmerbrytare du använder bör vara specifik för vilken typ av lampa / lampor du ska använda i din armatur.

    
svaret ges 29.12.2018 18:53