Jag hyrde nyligen en rörmokare för en bad-till-dusch omvandling till ett första våningen (platt) master badrum. Jag hade redan tagit bort badkar och demo'd på väggarna, så omfattningen av arbetet var:
Förlängning av befintliga kopparrör upp till utsatt vägg för duschventil / huvud
Lägg till 2 "PVC-avlopp / p-fälla i mitten av dusch (inklusive plåtarbete och ny betong), koppling till existerande 1,5" avloppsplatta (med hjälp av Fernco-koppling )
Nummer 1 var ganska rakt framåt. Nummer 2 var också rakt fram, men jag var inte säker på Fernco för att anpassa 2 "PVC till den befintliga 1,5", men han försäkrade mig om att det var vanlig praxis:
Jagvarnöjdmedhuralltvisadesigibörjan,ochefterkakelbörjadevianvändaduschen.Menvimärktenågontingkonstigt:förförstaellerandraminutenskullevattnetintedränerasnabbtochskullebörjaplaska(~1"), men plötsligt allt vatten skulle dräneras och det skulle vara så långt under duschen (det finns ingen puddling alls i närheten av avloppet) . Det har varit ca 4 månader och nu fortsätter puddlingsfasen mer som 4-5 minuter och blir djupare, men då, som magi, dränerar allt plötsligt. Vi använde badkaret som en dusch i flera år och hade aldrig några problem med avlopp.
Andra saker att nämna:
- Det fanns ingen takventil för badkaret, men det hade standardstoppmonteringen så det kunde ha fungerat som en ventilator?
- Den ursprungliga avloppet i plattan är ca 48 "från huvudavloppsledningen (toalett), som har en 4" takventilation.
Mina viktigaste frågor är:
Varför dräneras det långsamt först och dräneras plötsligt normalt?
Använd rörmokaren rätt teknik, dvs Fernco?
Är detta en utlösning (brist på) problem? (Om så är fallet är jag knuten)
Tack för att du läste.
UPDATE (01/25/18) : Jag har kontaktat rörmokaren som gjorde jobbet. Jag berättade för honom om "dubbelfälla" teorin, som helt meningsfullt för mig. Men han är ännu inte övertygad eftersom han säger att han "har gjort hundratals bad-to-bath-omvandlingar och aldrig haft några problem om det fanns en tubfälla i plattan." Han tycker att det är någon typ av hinder i linjen, och kommer ut och köra linjen för att försöka skjuta ut vad som helst där inne. Min teknik / fysik gör mig mindre optimistisk än han är, men jag håller ut hopp eftersom det är den överlägset enklaste lösningen. Fingrar korsade, och jag kommer att uppdatera snart.
En annan UPDATE : Rörmokaren kom äntligen ut (han kämpade med influensa). Han hävdade att det inte borde finnas något problem med att ha en ny fälla som en del av duschavloppet som matar in i plattan där det förmodligen finns en annan fälla ... så länge som det finns en nedströmsventil som finns. Men jag var verkligen skeptisk eftersom det Josh sade nedan var förnuftigt från en fysik synvinkel. Hans tanke var att det bara var någon blockering någonstans; som återigen inte vettigt eftersom vattnet dränerar väl efter att ha körts i några minuter. Han fortsatte att använda sin skruv för att försöka rensa bort blockeringen. Tja, vi var alla väldigt överraskad när han drog ut en 4 "bit 1/2" koppar som alla var insvept i en stor hårröra. WTF? Det måste ha fallit i avloppet när han gjorde det ursprungliga arbetet, och den enda förklaringen till varför det dränerar väl efter några minuter är att det på något sätt "floats to the top" eller vad som helst och kommer ur vägen. Inte säker på att vi någonsin kommer att veta varför men nu dränerar systemet väl, inga problem alls. Jag bryr mig inte riktigt eftersom jag inte behöver göra om saker att fixa det. :) Trodde jag skulle posta om någon kommer över detta och undrar om samma typ av problem.