Split AC-installation: Behov av en vakuumpump och kvävecylinder

0

Jag köpte en ny Split AC (1 ton, LG gjort) och företaget skickade hem en tekniker för att installera enheten. Killen anlände och tog mätningar och jag frågade honom lite om sitt kit och konstigt ser det inte ut att vara en vakuumpump eller en kvävecylinder.

Från vilken liten jag vet, trodde jag att dessa två saker är väsentliga för att komma igång med AC. Har jag fel i antagandet av detta?

Eller finns det något rimligt sätt att ansluta inomhus- och utomhusenheterna och starta saker med att använda kylmediet som tillhandahålls ensamt utan att använda en vakuumpump (för evakuering) eller en N2-cylinder (för tryckt läcktestning)?

Han har inte startat de faktiska anslutningarna än, och jag ville bara vara säker på att killen vet vad han gör.

    
uppsättning curious_cat 15.05.2015 16:03

1 svar

1

Låt honom inte installera din enhet.

Ja, du ska pumpa enheten med torrt kväve för att kontrollera läckor och evakuera sedan systemet med en tvåstegs pump.

    
svaret ges 04.08.2015 11:55