Vid strömkörning växlas värmen på när termostaten når önskad temperatur

1

Jag har nyligen installerat en ny wifi-termostat för mitt system. Jag gick från en Trane till en Honeywell. Jag följde anvisningarna och lade ledningarna i rätt terminaler (jag tror)

Allt går bra ... utom när termostaten når önskat temperament.

till exempel är rumtemperatur 83 grader. Jag ställer den till 77. Det kyler huset ner till 78. När det når 77, sparkar det automatiskt på värmen tills det hoppar upp till 78 och sparkar på växeln. Vad ger? Vilken hjälp skulle helst uppskattas!

    
uppsättning Matt V. 25.08.2015 20:31

1 svar

2

Kontrollera dina börvärden. Du vill ha en grad eller två mellan värme- och kylpunkten. Om din kyluppsättningspunkt exempelvis är 76 ° F, vill du hålla värmeställpunkten vid eller under ~ 74 ° F. Kontrollera dokumentationen för din enhet för att bestämma det rekommenderade buffertvärdet.

Observera också att vissa enheter tillåter dig att programmera inställningen swing , vilket avgör hur långt avståndet från börvärdet innan enheten signalerar för värme / kyla. Till exempel, om du har en värmepunkt på 68 ° F, med en svänginställning på 1 °. Värmesystemet kommer att signaleras ON när temperaturen är 67 ° F och signaleras OFF vid 69 ° F.

I det ovanstående exemplet om du hade kylvärdesinställningen satt till 68 ° F, skulle du sluta slåss för kontroll. Värme skulle ta upp till 69 ° F, då skulle kylningen sparka på och bringa den ner till 67 ° F, då värmningen skulle sparka upp och ta upp den till 69 ° F ...

Jag skulle försöka hålla en buffert på minst 1 ° F. Så om gungan är 1 ° F, sätter du upp värme till 68 ° F och kyler till 70 ° F. Vissa dokumentation rekommenderar endast en grad (värme = 68 ° F, cool = 69 ° F), men jag rekommenderar att du håller minst en grad mellan uppsättningspunkterna.

    
svaret ges 26.08.2015 15:57