Baffled av 3-vägs switch ledningar

3

Jag är den nya ägaren till en gammal, andra världskrigets hemstad. Den tidigare ägaren hyrde fastigheten ut under många år, och underhåll verkar alltid gått till den lägsta budgivaren. Det innebär bland annat att vi har stött på många "intressanta" exempel på el-underhållsarbete. Till exempel, eftersom huset är gammalt och inte har jordat kabeldragning, var varje trekantigt uttag i huset anslutet med det jag slutligen lärde mig kallas en "bootleg ground". (Jag tog bort dem.)

För närvarande försöker jag fixa en icke fungerande trevägsswitch i köket. Jag har tittat på vad som känns som varje diagram över trevägsväxlingskabeln på hela internet och kan fortfarande inte göra huvuden eller svansarna av hur våra borde vara anslutna. Den grundläggande situationen är två väggkontakter på vardera sidan av ett spårljus. Det finns standard 12/3 Romex som går från en växel till den andra. Jag har verifierat med en kontinuitetstester på min multimeter att varje tråd i Romex är ansluten till det andra uttaget som förväntat.

Kontinuitetstestaren indikerar att den äldre flätad ledningen som visas på bilden med den vita pilen kopplar till varmskenan på spårljuset. Kontinuitetstester ger inte längre pipar om jag kontrollerar någon av Romx-kablarna mot marken, neutrallägen eller heta skenor på spårljuset. Om jag ansluter den svarta ledningen till källan blir den vita ledningen varm i förhållande till marken. Om jag sedan ansluter den vita ledningen och flätade ledningar tänds lamporna.

Jag är förvirrad av flera anledningar. Om vitt blir varmt när jag ansluter svart till källa, borde det inte finnas kontinuitet mellan vitt och svart? Om så är fallet kan jag inte mäta det. Också vad är den flätade kabelns roll här? Denna konfiguration verkar till skillnad från vad jag har hittat online.

Annatutlopp.DenedrefyratrådarnaärRomexsomkommerfråndetförstauttaget.Detvåtrådigabäddarnaärenseparatkrets(detfinnsettuttagpådenandrasidanavväggenförmatsalen).Jagharingenaningomvaddensvartatrådeniövrevänstraärför.Verkarocksåvaradelavdenandrakretsenmenjagharverifieratattdenärdöd.

    
uppsättning jth 20.02.2018 02:18

1 svar

4

Elektricitet reser i loopar

I elverktyget måste varje varm måste ha en returledning som är samverkad med den. De måste vara i samma kabel. Alla strömmar i varje kabel måste vara lika: strömmen kommer ner som varm måste återvända som neutral. Med 3 eller flera ledningar måste strömmarna som läggs till vara lika / avbryt.)

När en neutral kopplas ur lyser den upp som varm. Elektroner försöker återvända, och de kan inte. Så detta "flyter" neutralen upp till 120V. Det här är en riktigt bra anledning att inte starta marken - använd heller inte 3-torkare / avstånd, vilket "lagligt" bootlegjord.

Få lite färgat tejp

3-vägs kretsar gör din apa galen, eftersom fysiska topologin i ditt ledningar och likströmsregeln styr ibland några konstiga routningar ibland. Det här är vad som händer elektriskt , och notera att varje tråd har ett annat syfte, och i det här diagrammet har varje syfte sin egen färg.

Det finns ingen anledning att skilja resenärer från varandra; de är utbytbara.

Naturligtvis passar det inte heller din ledningstopologi eller dina färger. Jag skulle göra det så med hjälp av färgat tejp eller krymptråd.

Så antar din / 3-kabeln ringer ut okej ...

Ta reda på hur du vill ansluta din 3-vägs krets. Jag skulle alltid ta mig till den fjärranslutna 3-vägs och ta med två budbärare tillbaka. Svart är en bra alltid varm färg, så jag skulle tejpa de röda och vita trådarna gula.

Din neutral från matningen är redan bunden till neutral upp till ljuset. Gjort.

Din heta från matningen är lätt knuten till / 3 kabeln svart.

På de båda 3-vägsomkopplarna går de gula trådarna till de medföljande skruvarna (mässing).

Varje ruta har bara 1 tråd kvar, som går till den vanliga (svarta) terminalen.

    
svaret ges 20.02.2018 06:28