Jag försöker koppla en RV för att ansluta upp till 50 Amp Service.
Använda en AC Diconnect (60-amp 240-volts 240-watt smält) ansluten till en
(PowerMarkGold125-Amp4-Space8-CircuitIndoorMainAirCircuitBreakerPanel)
MinoroärattAC-kopplingeninteharenLugförNeutral.
SkulledetvaraokejattköraNuetraldirektfrånRVPlugtill125AmpPanel?
JagharinterådmedenelektrikerförtillfälletochhartagitrådfrånHomeDepot-anställdasåjagskulleuppskattamycketövervakning
DethärvarvadjagfickvetaavHD
Det är helt bra.
Nollutgången behöver inte avslutas i urkopplingsboxen, men naturligtvis gör utrustningen marken.
Bara så du vet, så länge du kommer från en 50A-brytare i brytpanelen behöver du inte en smältkoppling. Faktum är vad matar ML-panelen? Jag kan inte se en matare.