240v 3kw bastuaggregatanslutningar

1

Jag försöker koppla en bastuvärmare. Jag använder # 12-kabel enligt instruktionerna i bruksanvisningen (riktningar säger 3x12awg 12,5 amp). Den tråd jag köpte har 4 ledningar i den, två hots, en neutral och en mark.

Här är diagrammet som förvirrar mig:

Är neutralen inte nödvändig för denna applikation? En varm i L1, en varm i L2 och den nakna marken i slits 1 med marksymbolen? Om så är fallet, lämnar jag bara den neutrala ledningen inte kopplad till någonting?

    
uppsättning Anthony 21.10.2017 02:25

1 svar

1

Du behöver verkligen inte den neutrala ledningen, bara ta av den med en kabelnät

Din bastuvärmare behöver endast 240V, inte både 120 och 240V, så det går inte att använda den neutrala ledningen. Du är korrekt att en het går in i L1, den andra heten går in i L2, och den nakna marken går till marksymbolen. Vad gäller den neutrala ledningen? Bara korka av det med en wirenut. (Det är billigt försäkring om nästa bastuvärmare som går dit behöver behöver en neutral, säg att köra sin timer. Din sak har inte din tid sedan den har en timer som går av 240V.)

    
svaret ges 21.10.2017 02:30