Vill du installera ett uppvärmt golv i badrummet. Jag skulle vilja veta om jag kan köra den på en 30 amp subpanel med en 20 amp GFCI breaker.
Det finns många variabler här som måste fastställas för att ge ett slutgiltigt svar, dvs storleksanpassad uppvärmd yta i badrummet, 120 eller 240 V värmekabel, andra kretsar / laster på 30 A-underpanelen.
Men de flesta termostater som är avsedda för el i golvvärme innehåller redan en GFCI, så du måste kontrollera dina termostatspecifikationer före installationen, eftersom en GFCI-brytare inte skulle behövas eller rekommenderas i det här fallet. En särskild brytare (GFCI eller ej) rekommenderas för golvvärme (och krävs i vissa jurisdiktioner).
Om du antar att ditt bad är typiskt och inte Caracalla-storlek, skulle det fungera till mellan 30 och 50 kvm uppvärmd område (du värmer inte under duschen, toalett eller handfat / fåfänga) och vid 12-15 W / sq ft (beroende på värmesystemet) du tittar på mellan 360 och 750 W för golvvärme. Detta representerar en maximal belastning på 7A @ 120V, eller 3.5A vid 240V, så inte en stor belastning på underpanelen (beroende på dina andra befintliga kretsar / belastningar). Visst skulle en 20A-brytare för golvvärme vara tillräcklig.Om det uppvärmda området på ditt golv överstiger ca 120 m², kan du överstiga kapaciteten hos en 20A-brytare. Över cirka 50 kvm av uppvärmd yta, skulle jag rekommendera ett 240V golvvärmesystem under alla omständigheter för att balansera belastningen på din 30A-panel.