Can Jag kör en uppvärmd golvtermostat på en 30 amp subpanel med en 20 amp GFCI brytare?

1

Vill du installera ett uppvärmt golv i badrummet. Jag skulle vilja veta om jag kan köra den på en 30 amp subpanel med en 20 amp GFCI breaker.

    
uppsättning Deborah 30.11.2015 03:08

1 svar

1

Det finns många variabler här som måste fastställas för att ge ett slutgiltigt svar, dvs storleksanpassad uppvärmd yta i badrummet, 120 eller 240 V värmekabel, andra kretsar / laster på 30 A-underpanelen.

Men de flesta termostater som är avsedda för el i golvvärme innehåller redan en GFCI, så du måste kontrollera dina termostatspecifikationer före installationen, eftersom en GFCI-brytare inte skulle behövas eller rekommenderas i det här fallet. En särskild brytare (GFCI eller ej) rekommenderas för golvvärme (och krävs i vissa jurisdiktioner).

Om du antar att ditt bad är typiskt och inte Caracalla-storlek, skulle det fungera till mellan 30 och 50 kvm uppvärmd område (du värmer inte under duschen, toalett eller handfat / fåfänga) och vid 12-15 W / sq ft (beroende på värmesystemet) du tittar på mellan 360 och 750 W för golvvärme. Detta representerar en maximal belastning på 7A @ 120V, eller 3.5A vid 240V, så inte en stor belastning på underpanelen (beroende på dina andra befintliga kretsar / belastningar). Visst skulle en 20A-brytare för golvvärme vara tillräcklig.

Om det uppvärmda området på ditt golv överstiger ca 120 m², kan du överstiga kapaciteten hos en 20A-brytare. Över cirka 50 kvm av uppvärmd yta, skulle jag rekommendera ett 240V golvvärmesystem under alla omständigheter för att balansera belastningen på din 30A-panel.

    
svaret ges 19.06.2016 22:32