Jag har nyligen monterat en 10 kretsöverföringsbrytare och fäst ungefär hälften av ledningarna till elpanelen. Efter att jag startat och kopplat in generatorn fungerar några av kretsarna bra (brunnspump, som är ansluten till 2x 20 amp terminaler), vissa gör inte (kylskåp, ansluten till 15 amp terminal) och vissa arbetar delvis (oljebrännare, ansluten till 15 amp terminal, ständigt klickar på / av).
När generatorn körde och driver både brunnspumpen och oljebrännaren klickade brännaren på / av ungefär 6-7 gånger i sekundet. Efter att brunnspumpen har slutförts, klämde klickningen märkbart till en gång i några sekunder, som om det var mer ström tillgänglig.
Kretsarna på huvudpanelen är 20 amp-kretsar. Jag lappar trådar från 15 amp-kretsar på överföringsstationen, men enligt instruktionerna borde det vara bra.
Finns det några förslag på vad som kan ställas in felaktigt och hur jag kan börja felsöka detta?
Jag gick för att testa det igen, hoppas att alver skulle fixa det medan jag var borta, men ingen sådan tur. När jag lekte med oljebrännaren flöt jag på / av nödstoppbrytaren och blev chockad. Detta ledde mig till att kontrollera markledningarna. Överföringsstationen såg ut ok, så jag gick ut för att kontrollera kraftuttaget. Jag var försiktig glad när jag såg att marken från byggnadstråden hade gått lös på grund av att det var något skumt utförande. Jag återansluten och säkrade marken och allt fungerade bra efter det:)
Tack Tester och alla andra för all hjälp. Det var mycket uppskattat.
Hittade en bra felsökningsguide i slutet av det här dokumentet .