Jag måste lägga till ett uttag till en befintlig linje. Jag kommer att köra linjen från ett existerande uttag. Är det okej att hitta det nya uttaget under ett befintligt fönster?
Ja. Så länge du har en del av väggen under ditt fönster (ditt fönster går inte till golvet) så behandlas det som någon annan vägg i ditt hus.
Jag insåg just efter att ha kommenterat det här är en mycket gammal fråga som jag hänvisade till NEC 2017 nedan men den här informationen har inte ändrats under årtionden som försökt att redigera men två långsamt.
Om det finns en vägg under fönstret ingår detta utrymme i avståndet mellan utlopp och beroende på andra utloppsställen som man kan behöva under fönstret (tänk bildfönstret) dmoore är korrekt att NEC är ok med uttag under en fönster och kan till och med kräva dem. +
notering NEC-utställning 210.26 visar en fast glaspanel 2 'bred med ett utlopp (vilket utrymme som är större än 2' kräver ett uttag). 210.52.2 specificerar det utrymme som mäts längs golvet och runt hörnen obruten av dörröppningar och liknande öppningar ...
Läs andra frågor om taggar wiring code-compliance electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna