Can Jag kopplar en 100 amp subpanel till en 200 amp main genom en standardbrytare?

1

Jag kör en 100-amp subpanel från min 200 amp main. Jag har min frånkopplingsbrytare för den främre 200-ampspanelen ute i en kombination av eluttag och brytare. Det finns A / C-matningen härifrån och 200 amp-brytaren för huvudpanelen.

Min fråga är att det finns cirka 12 extra luckor i den här panelen kan jag sätta min 100 amp-brytare i denna panel. Det skulle vara så mycket enklare och närmare skuren Im kör 100 amp-linjen till.

Eventuell hjälp i denna fråga kommer att uppskattas mycket ..

    
uppsättning Eddie Sifonte 14.03.2018 17:17

2 svar

1

  • Kan du lägga till en 100 amp brytare till din huvudpanel?

    391.133
  • Har du tillräckligt med ampacity att köra allt med den nya delpanelen?

Det finns inte tillräckligt med information för att svara fullt men troligen.

  • Vad är dina andra laster för hemmet?
  • Har du gas eller elapparater / värme?

    Om dina större apparater är gas (varmvattenberedare, ugn och ugn) förväntar jag mig att det finns mer än tillräckligt för att driva en 100 amp sub, om dina apparater är alla elektriska du kanske har tillräckligt men storleken på hemmet skulle också behövas för att beräkna din nuvarande efterfrågan.

  • svaret ges 14.03.2018 17:35
    0

    Du kan självklart, du kan lägga till 100 amp-brytaren till din 200 amp så länge den inte är överbelastad, för att börja lägga till delpanelen måste du först beräkna hur många meter det kommer att vara från huvudpanelen till delpanelen , det finns en formel som beräknar hur mycket friktionen kommer att vara på ledningen vid anslutningsavståndet, då kan du titta på ett tråddiagram och välja den trådstorlek som bäst hanterar motståndet. När det här har bestämts, beroende på avstånd, måste du räkna var du kommer att sätta den här vajern, lägger du den i marken, om så måste du skydda den med ledning och beroende på hur mycket och hur tung trafik som kommer att korsa ledningarna kommer att vara, om bilar och lastbilar ska passera detta område, skulle det vara klokt att få den ordentliga ledningen eller riskera att behöva gräva upp det hela på grund av trasiga ledningar. Om kabeln kommer att vara luftbunden måste du försäkra dig om att det kommer att vara utom räckhåll för allting. När allt detta har upprättats kan du nu ta med din delpanel, du måste sedan beräkna mängden konstant amprage som kommer att löpa genom den här rutan. Det är bäst om den konstanta ampragen faller under den totala ampragen med minst 20 ampere . Tråd tenderar att värma upp när amningen är upphöjd. Allt som är kvar att göra nu är att koppla samman allt för att slutföra curcuiten.

        
    svaret ges 26.11.2018 18:58