Hur ska jag ansluta den gröna jordkabeln i huvudpanelen bredvid mätaren?

4

Jag undrar vad som skulle vara rätt plats för att ansluta den oanslutna gröna jordtråden i huvudpanelen bredvid mätaren. Den fristående garage har sin egen jordstav. Den matas av dubbelpolen 50 amp brytaren i huvudpanelen bredvid mätaren. Jag bifogade bilder. Den lediga aluminiumkabeln i huvudet ansluter till jordbussen i brytboxen inuti huset. Jordstången under meter ansluts endast till insidan mätare. Den hängande # 6 gröna tråden och 3 andra svarta # 6-ledningar kör 60ft under jord i ledning till fristående garageunderpanel. Två svarta # 6 finns på varje pol på dubbel 50 amp-brytare och andra svarta # 6 finns på neutralbocken i huvudrutan bredvid meter.

    
uppsättning MKlein 24.12.2018 05:34

1 svar

2

Montera en grundfält till huvudpanelen, landa den där

Medan du arbetar i en huvudpanel här kan du kombinera neutrals och grunder genom att landa din nya jordledning på en av de neutrala linjerna, det är renare för att undvika det helt och installera en separat markstång i huvuddelen panel istället för jordtrådarna. Eftersom du har en Square-D-huvudpanel är den korrekta delen för din situation en PK12GTA eller PK15GTA - du borde kunna hitta den i ett lokalt elförsörjningshus eller beställa det online för cirka $ 10. Montera det helt enkelt på huvudpanelens skåp i de medföljande hålen, med mätaren dras under varaktigheten (det ska vara en övre vänstra eller övre högra sida - om inte installeringsanvisningarna ger vägledning vid borrning av en uppsättning monteringshål) Fäst sedan jordkabeln till den nybyggda jordstången. När det är klart, stäng det elektriska företaget strömmen igen och njut av din nya underpanel!

(Den tidigare installatören begav sig lite av ett nej med en svart tråd för en neutral och fasad tapning istället för att använda en vit tråd, men det kan åtgärdas under vägen om det någonsin blir ett problem. Jag föreslår att fasen tapar den vit vid den här tiden, för att undvika onödig förvirring på grund av det tidigare installationsprogrammets icke-standardiserade fas-tapande system.)

    
svaret ges 24.12.2018 06:53