Running krets och servicepanel jordledare intill varandra

0

Den elektriska tjänsteutgången ligger på motsatt sida av huset från det kommunala vattentillförselns kopparrör, så panelens jordledningar går runt 30-40 meter genom huset innan den är knuten till stadens koppar.

Är det något problem att köra en 12-2-kabel (120V + neutralt, panelen är 240V delad) längs samma väg som panelen (samma hål / hål, häftklammer etc.)? Skulle induktans från kretsen orsaka problem med GFCI-behållare i huset?

    
uppsättning Glenn Lane 12.01.2017 20:09

1 svar

0

Det borde inte. De magnetiska fälten hos de heta och neutrala ledarna ska avbryta varandra, som förklaras i detta svar .

    
svaret ges 12.01.2017 20:27