130 PSI- Bevattningssystem, vattenledning i huset

1

Hade bevattningssystem installerat för 2 månader sedan. På grund av mätarens placering och PRV var POC efter PRV. Efter det att det var klart att trycket var för lågt trots att statiskt tryck var 63 psi var det dynamiska flödet 45-47 psi. Hade rörmokaren byt POC före PRV och körde den i 1 "PEX från källaren till bakre källaren och ut till backflow. Husets tryck är 65 men bevattningsledningen är nu 130psi.
Nu kommer bevattnings killen att behöva en tryckreducerare i ventilboxen

Min största oro nu är att jag har en laddad linje som körs från källaren till källarens baksida som belastas vid 130psi.
     Hur bekymrad behöver jag vara?

    
uppsättning Kevin Cantwell 03.08.2018 16:21

1 svar

0

Det beror på vilket material som används, rörets diameter och temperaturen.

Vad du vill veta är det maximala arbetstrycket för materialet som användes. Mest sannolikt blir det högre än 130 psi. Några exempel är:

Oavsett, du behöver en PRV. Om det var jag skulle jag installera den nya PRV på linjen nära anslutningspunkten till huvudmenyn. Justera sedan PRV så att du har önskat tryck vid bevattningsboxen.

    
svaret ges 04.08.2018 04:02