Integrerar hårdkopplade rökdetektorer med brandsprinklers vattenflödesavkänning

2

Om du befinner dig i ett hus med sammankopplade rökdetektorer (hårddisk eller hårddisk / batterikombination) kan du ansluta dem med vattenflödesbrytaren för ett brandskyddssystem för hushållsapparater eller behöver du uppgradera till en hel brandlarms kontrollpanel vid denna tidpunkt?

(Det verkar som att de flesta (alla?) hårdvarna rökdetektorer använder 9V på deras sammankopplingslinje (enligt detta och detta ) i förhållande till neutralen för att aktivera kopplingskretsen kan man göra en mycket enkel sammankoppling med ett 9V-batteri, en 9V-väggkabeladapter och ett par olika Schottky-diodlikriktare i trädgården för att ge 9V-matning till vattenflödesbrytaren , men skulle en sådan överträdelse bryta mot brandlarm eller brandsprinklerkoder?)

    
uppsättning ThreePhaseEel 13.01.2015 01:06

3 svar

4

Jag kan inte prata med den regelbundna sidan av detta, förutom att säga att jag skulle bli mycket förvånad om en anpassad krets som du beskriver skulle skicka en inspektion bara för att det är en icke-UL / CSA-godkänd enhet på en livsäkerhetskrets. Att vara i en privat bostad åtminstone kommer att slappna av i förhållande till en kommersiell eller flerhyresbyggnad, men det är svårt att ansluta olistade kretsar och enheter.

I stället för att använda en anpassad krets finns det kopplingsreläer på marknaden som är utformade för att göra exakt denna typ av sak. Kidde har till exempel SM120X modul som är utformad för att ansluta till externa strober / sirener / etc, samt acceptera aktiveringsingång för förbindelsekretsen (med hjälp av dragstationer och värmevärdesdetektorer som exempel).

Du borde kunna använda en av dessa och koppla in flödesgivaren i stället för dragstationen i diagrammet ovan.

Det verkar som om det finns en liten risk för påverkan:

  • Den här enheten är UL-listad
  • Det är en tillverkare som är utformad för att koppla samman med tillverkarens egna produkter
  • I detta fall är signalen mellan sprinkler och brandlarm verkligen ett sekundärt system: om det finns rök, huruvida sprinklerna har aktiverat eller inte, ska en detektor aktiveras och signalera de andra larmen ändå. Med andra ord, om den här enheten / anslutningen misslyckas i alla fall, är den inte kritisk för säkerheten.
svaret ges 03.03.2015 16:34
1

Jag gör exakt samma sak.

Det är troligt att din lokala (brand) kodmyndighet (AHJ) anger att du måste ha ditt brand sprinklerflödesalarm integrerat med dina rökdetektorer (men inte dina CO detektorer, för det är vettigt -not-). Och alla dessa måste anmäla sig till en UL-certifierad central sändningsstation. Vissa AHJs (mycket små städer) tillåter direktsamtal till myndigheterna, men akta dig för felaktiga böter. Du behöver sålunda en larmpanel som kan integrera dina hårdvarna larm.

Problemet är att varje tillverkare har olika sätt att koppla samman hårdvarna larm. Du kan inte blanda och matcha varumärken eller till och med typer. Om det är en högspänningsrökdetektor med en tredje tråd, kan du förmodligen inte bara jiggga något på den tredje ledningen och förvänta sig att det fungerar (även UL-godkänt betyder att det inte kommer att accepteras av din AHJ). Vissa högspänningssystemtillverkare kan sälja ett relä som du kan integrera i ditt lågspänningsalarmsystem, mer moderna system gör faktiskt någon form av kommunikation på den tredje ledningen. Också, de flesta AHJ: er kräver att om ett larm släpper, måste alla släcka, så om ditt brand sprinklersystem går, måste alla larm gå så det måste vara kommunikation i båda riktningarna.

Jag har valt att gå till ett Honeywell Vista-system med systemsensorn lågspännings CO / rök / värmealarm (COSMO2W). Det är förmodligen det enklaste sättet att gå. Därefter kan du integrera brandspridningsdetektorn som en hårdkopplad zon i din panel som en annan brandzon och alla larm kommer att ljuda samtidigt. Kom ihåg att använda de överdrivna eldfasta trådarna som vanlig tråd av god kvalitet, även om det fysiskt samma materialet och papperet har samma smältegenskaper, är inte rätt färg)

    
svaret ges 20.05.2015 02:12
-1

Huvudregeln du måste oroa dig är regeln om att kombinera lågspänningsledningar och högspänningsledningar i samma raceway (pipe).

Även om signaltråden är 9volt måste man behandla som om den hade 120v på den. Vad som helst som du gör måste isolera den spänningen utanför den.

Så enkelt är det att ansluta en 9v väggvikt till det. Om det var 120v på linjen från någon annanstans skulle du återmata muren och orsaka ett farligt tillstånd.

Du kan kanske lägga väggen in i en sluten elbox. Men hur kommer du att ansluta till den från vattenflödesbrytaren?

En optoisolator kan vara ditt bästa val här.

Var noga med att förhindra återmatning av väggen - du vill inte pumpa spänning ut ur det (om det är en enkel transformator). Eventuella dioder mm måste bedömas för 120v.

    
svaret ges 13.01.2015 06:58