Är det säkert att anpassa ett 10-30 uttag för att acceptera 1-15 pluggar?

0

Jag har ett 10-30 uttag (gammal hårtork, 240V med en neutral tråd men ingen mark). Det är på ett relativt otillgängligt ställe där jag kan ansluta något till det, men det skulle vara väldigt svårt att dra tillbaka uttaget. Jag skulle vilja ansluta en standard 120V-jordad utrustning till den och det verkar lätt att ta en 10-30-sladdkabel och använd en av de heta ledningarna och neutralen för att ansluta en standard 120V-behållare inuti en låda och avsluta den andra heta blygen. Finns det några säkerhetsproblem med att göra det, förutsatt att jag använder ett 120V-uttag (1-15 i motsats till 5-15)?

Tack!

    
uppsättning jbw 14.01.2018 17:26

3 svar

1

Nej, du kan inte använda torkkablarna som en permanent ledningsmetod för att sträcka sig från en befintlig torkbehållare. Här är den relevanta National Electrical Code artikeln, uppmärksamhet på (1):

400.12 Uses Not Permitted. Unless specifically permitted in 400.10, flexible cables, flexible cord sets, and power supply cords shall not be used for the following:

(1) As a substitute for the fixed wiring of a structure

(2) Where run through holes in walls, structural ceilings, suspended ceilings, dropped ceilings, or floors

(3) Where run through doorways, windows, or similar openings

(4) Where attached to building surfaces

Även behållare utan jordning får endast användas för att ersätta andra behållare utan jordning, INTE att installeras som nya behållare.

406.4(D)(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle(s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles or their cover plates shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Where grounding-type receptacles are supplied through the ground-fault circuit interrupter, grounding-type receptacles or their cover plates shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground,” visible after installation. An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

Du kan utan tvekan byta ut den torrbehållare som inte har jordningstyp med en 120 volt NEMA 1-15 i den inneslutningen, men du måste byta 30 amp tvåpolig brytare med en 15-polig enpolig brytare. Lycka till att hitta en monteringsrem för behållaren men.

Den säkraste handlingslinjen är att förlänga en annan ledig krets med en mark eller köra en ny krets.

    
svaret ges 15.01.2018 12:47
1

Tyvärr. Du kommer behöva få knäböjarna, flytta gasdrogen, göra vad du behöver göra för att komma åt den. Då har du flera alternativ.

Och om du behöver komma bort från den där torkenheten, kan du använda ytröret som Legrand Wiremold för att flytta uttaget (s) till någonstans mer tillgängligt. Inga häftande böjda band till väggar.

När 10AWG-kabeln kommer in i en gemensam behållare, kommer 10AWG-kabeln troligen inte att passa på skruvarna. Om så är fallet, pigtail med en kort längd på 12AWG tråd. Använd inte backstabs (någonsin).

Eftersom det här är ett tvättstuga måste du också tillhandahålla GFCI-skydd på något sätt - antingen vid brytaren (dyr, väldigt dyrt om en 2-polig brytare); inline med deadfaces (som inte fungerar med 2-pol) eller vid den första 120V-behållaren med GFCI + receptacle combo-enheter (livefaces).

Om du byter till en 120V-brytare, hamnar du med ett hål i din panel. Fyll det med en annan brytare, de kostar $ 4.

120V w / ground

Några av de äldre 3-trådiga kablarna har "neutrala" som lediga ledningar. Om så är fallet är detta lagligt att använda till marken enligt följande: Tilldela den till marken, överför den vita isolerade ledaren till neutral och svart till varm. Installera en 20A / 120V brytare i panelen. Markera baren på marken baren (det kan vara samma stapel som den neutrala linjen), vit (neutral) till neutralstången eller GFCI-brytaren och svart till brytaren.

Retrofit en mark

Det här är verkligen "guldstandard" sättet att göra det här. Det är nu lagligt att eftermontera bara en jordtråd så att du har en ordentlig mark. Nu byter du den NEMA 10-30 behållaren till en NEMA 14-30 behållare med neutral och mark separat.

Nu för överströmsskydd har du två val.

  • Installera en PDU (Power Distribution Unit) som är avsedd att stödja ett antal servrar på ett rack. Detta är ett lagligt sätt att dela en 30A / 240V jordad -tjänst i flera 120V / 15A.
  • byt brytaren till 15A eller 20A, och förläng den med splitterkabeln du tänker på. Tänk på att om du använder en 20A-brytare, måste du förlänga den med 12AWG-kabeln, inte 14, och på varje sida måste du ha 0 uttag, 2 + uttag eller en 20A-uttag (T-formad neutral).

underpanel

Ta den befintliga kabeln plus en eftermonterad mark ut till en ny subpanel. Därifrån avgrenar du av alla kretsar du vill ha. I det här fallet tillhandahåller delpanelen överströmsskydd och eventuellt GFCI / AFCI som kan krävas med kod.

Omärkt MWBC plus GFCI-skydd

Jag tvivlar på lagenligheten av detta, men du kan hypotetiskt gränna neutralen med varje het, vilket ger två ojordade delkretsar av en flertrådsgrenkrets . Ta sedan in det i en GFCI-enhet (t ex en kombinationsanordning för GFCI + -behållare) och märk den "No Equipment Ground". Det här är verkligen inte lagligt för nytt arbete, men säkerhetsvisa skulle GFCI göra mycket för att kompensera för bristen på mark. Du skulle behöva byta brytaren till 15A eller 20A enligt ovan, och fortsätt med 30A-brytaren är rätt ut.

Skyddskabeln som du föreslår

Det är inte lagligt, men eftersom jag vet att du kommer att överväga det ändå, gör det säkert r , byt brytaren till 15A . Använd en 2-polig brytare, eftersom den här väsentligen kommer att vara en "multi-wire branch circuit", och de behöver gemensamt underhållsavstängning. Använd inte två 1-poliga s.

Jag kommer inte heller att berätta för dig att tillverka ett hängsmycke med hjälp av en NEMA 10-sladd, en fyrkantig 4 "djup eller 4-11 / 16" låda och ett riserlock med en GFCI + receptacle combo (eller två av dem, ett varje ben) monterat i det ... för det är inte heller lagligt.

    
svaret ges 21.01.2018 20:45
0

Byt utloppet till önskad typ och brytare för att matcha maxströmmen på uttaget samtidigt

    
svaret ges 16.01.2018 05:36