Using 15-amp termostat på en 20 amp krets

2

Jag bor i Washington-staten. Jag har en 20 amp brytare på en krets som driver två fan-forced värmare, ansluten via en enkel spänning "dumma" termostat, okänt betyg. Jag skulle vilja byta ut den "dumma" termostaten med en enda wifi-ansluten smart termostat.

Värmaren ser ut att vara samma modell och en av dem har en typskylt som visas nedan. Om man antar det värsta fallet med 2 x 1500 W, borde detta ge 3000 W / 240 V = 12,5 A.

Deflestalinjespänningssnablatermostatersomjagkanhittaärklassadetill16ampere.Kanjaganvändadetpådennakretsförattstyrabådavärmare,ellerskullejagbehövaentermostatvärderadtill20ampere?12.5ärmindreän16sådetskafungera,menärdetkompatibeltmedelektriskakoder?

Frånnedanståendefrågaserdetutsomsvaretärja,mendetandrasvaretsäger"Du kan ha flera statistik på en krets. Koden kräver mer än 1 du har 3 så det här är upp till kod." Jag har bara en termostat - är det fortfarande ok? Använda 15 amp termostat på en 20 amp krets

(Jag ville lägga till en kommentar under det svaret för att fråga denna fråga, men jag har inte tillräckligt med ryktepunkter.)

    
uppsättning Hans 03.10.2017 23:42

1 svar

3

Först och främst, med avseende på fast elektrisk uppvärmningsutrustning har den nationella elkoden följande:

424.3 Branch Circuits.

(A) Branch-Circuit Requirements. Individual branch circuits shall be permitted to supply any volt-ampere or wattage rating of fixed electric space-heating equipment for which they are rated.

...

(B) Branch-Circuit Sizing. Fixed electric space-heating equipment and motors shall be considered continuous load.

Eftersom värmaren betraktas som en kontinuerlig belastning, måste grenkretsen betjäna den vara 125% av belastningen. Följaktligen kan en 20 amp krets endast betjäna en 16 amp belastning.

Koden säger också:

424.19(C) Unit Switch(es) as Disconnecting Means. A unit switch(es) with a marked “off” position that is part of a fixed heater and disconnects all ungrounded conductors shall be permitted as the disconnecting means required by this article where other means for disconnection are provided in the types of occupancies in 424.19(C)(1) through (C)(4).

...

(3) One-Family Dwellings. In one-family dwellings, the service disconnecting means shall be permitted to be the other disconnecting means.

Därför krävs en extra koppling för värmaren förutom huvudstoppsanslutningen.

Då har koden att säga om termostater:

424.20 Thermostatically Controlled Switching Devices.

(A) Serving as Both Controllers and Disconnecting Means. Thermostatically controlled switching devices and combination thermostats and manually controlled switches shall be permitted to serve as both controllers and disconnecting means, provided they meet all of the following conditions:

(1) Provided with a marked “off” position

(2) Directly open all ungrounded conductors when manually placed in the “off” position

(3) Designed so that the circuit cannot be energized automatically after the device has been manually placed in the “off” position

(4) Located as specified in 424.19

Så, du kan använda en termostat som både en styrenhet och den extra kopplingen.

Nu, någon annanstans i koden är det tillåtet att en omkopplare kan användas som en koppling, förutsatt att den är stor för den belastning som den tjänar.

404.14 Rating and Use of Switches. Switches shall be used within their ratings and as indicated in 404.14(A) through (F).

*Informational Note No. 1: For switches on signs and outline lighting, see 600.6.

*Informational Note No. 2: For switches controlling motors, see 430.83, 430.109, and 430.110.

(A) Alternating-Current General-Use Snap Switch. A form of general-use snap switch suitable only for use on ac circuits for controlling the following:

(1) Resistive and inductive loads not exceeding the ampere rating of the switch at the voltage applied

Därför måste grenkretsen vara 125% av belastningen, men omkopplaren eller termostaten måste i detta fall endast vara stor för belastningen. Följaktligen är det därför varför alla termostater du hittat endast är klassade för 16 ampere eftersom de flesta filialkretsar som levererar dessa skulle vara 20 ampere och det skulle begränsa belastningen till 16 ampere.

    
svaret ges 04.01.2018 11:56