Elektrisk ledning för utbyggnad

1

Vill driva ström till min lagringsbyggnad. Byggnaden är cirka 100 'från kraftpolen och huvudbrytaren. Jag använder 10-2 tråd på en 30 amp brytare för att få ström från lådan till byggnaden, och sedan 12-2 tråd att leda upp uttag och ljus. Kan 12-2-ledningen anslutas till 10-2-ledningen i en anslutningsbox?

    
uppsättning Titus Simpson 18.03.2018 23:45

1 svar

1

Nej, 30A-brytaren får inte skydda 12-2 [se NEC 240.6 (D)]. Ett alternativ är att byta ut 30 amp brytaren med en 20 amp brytare. Då skulle du vara okej, eftersom det låter som om du bara vill köra lite ljus och 110 behållare. Den större kabeln är bra för 30 ampere, men du måste skydda 12AWG med en 20. På den ljusa sidan är det väldigt bra att ha den större 10-2 ledningen för att täcka spänningsfallet som annars skulle ske över avståndet du nämns. Ett annat alternativ skulle vara att sätta en säkringslåda i slutet av 10-2-kabeln där i lagringsbyggnaden med en 20 amp säkring för att skydda din grenkrets. Det innebär dock att 30 amp-brytaren och tråden omvandlas från att vara en grenkrets till en matare, och du måste driva en jordstav vid utbyggnaden [NEC 250.32 (A) med hänsyn till undantaget också].

    
svaret ges 19.03.2018 00:00