4-vägs ledningsrörelse

0

Så jag försöker fixa den här rutan eftersom jag tror att det är mitt problem men det gör mina ögon korsade. Växeln till höger går till främre veranda och 3-vägs till vänster. Jag tror att vara den första omkopplaren i min tre-switch setup. För närvarande när jag stänger av den här 3-vägs (omkopplare 1) eller 4-vägs (mellankontakt) fungerar inte den andra 3-vägs (växeln 3). Vad händer i den här rutan och hur kan jag åtgärda det?

    
uppsättning James Flattery 21.01.2017 16:42

1 svar

2

Den svarta skruven har en svart tråd som vridits gemensamt med andra svarta, så det är troligtvis alltid varmt. Och neutralerna är alla bundna, vilket också visar att kraften matas från detta ändamål - den färdiga vita tråden är sann neutral.

Det finns två mässingsskruvar som är svarta och röda i samma mantel, så klart är det dina resenärer.

Det betyder att antingen rött eller svart kommer att vara energiserat hela tiden, och det bör ändras när du slår omkopplaren självklart. En tråd bör mäta fast 120V till neutral och den andra något mindre än 120V (men mer än noll på grund av kapacitiv koppling). Neutral är inte markerad, men bara för ett ögonblickligt test kan du "låna" det eftersom det är rakt.

Om allt passerar, gå till nästa växelposition och gör samma test av budbärare. En 4-vägs har ett par budbärare in och ut, så testa varje par. Om en strömbrytare misslyckas testet, dålig strömbrytare. Om uppströmbrytaren passerar men ingångarna på nedströmsomkopplaren misslyckas, dålig kabel mellan.

Medan du är där, se alla dessa backstabs? De är beryktad för misslyckande, särskilt från sidovärdet att man sätter in en omkopplare tillbaka i en låda. Jag skulle flytta anslutningarna till skruvplintarna en tråd i taget så att du inte får dem blandade. Rättvis chans att ditt problem är en hokey backstab-anslutning.

    
svaret ges 21.01.2017 20:43