Hur installerar jag EMT-ledningen för en utomhus 6/4 strömkörning?

1

Jag måste köra NEMA 14-50 50A utlopp från brytaren till garaget (ca 30 '). Från den röda linjen planerar jag att köra 1 "EMT-kanal som visas på bilden, fyra # 6-ledningar inuti, 50A-brytare och liknande.

  • Jag kommer att dra tillstånd från staden (Dublin, CA)
  • Breaker (Square D) är 200A med endast AC ansluten.
  • En DIY görbar? vilket verktyg behöver jag böja och montera ledningen?

    Citat är över 1k ..

    
uppsättning DongTan 08.10.2015 05:17

2 svar

2

Det är definitivt genomförbart. Som @ Tester101 indikerar behöver du en ledningsbänk. De finns i storboxbutikerna. Kommer vara lite dyrare än du kanske vill. Så kommer ledningen. En rörskärare, som användningen av rörmokaren, skulle vara fördelaktig att göra dina skärningar kvadratiska. Och naturligtvis behöver du en borr som passar för att göra ett hål genom ditt hus. Annat än det behöver du en skruvmejsel, måttband och penna.

Din största utmaning kommer att behålla ditt tålamod. Böjningsröret är inte intuitivt. Du borde göra en liten studie innan du börjar och känner igen att du kommer att göra ett par missböjningar.

    
svaret ges 08.10.2015 16:21
0

Jag skulle använda en kondulat som kallas en LB på utsidan för att klämma fast, även om man använder EMT utanför behöver du kompressionstypbeslag inte inställd skruvtyp för både kopplingar och lådändar Jag använder en standard cutoff blad och en EMT reamer för att deburr insidan av röret så burs inte skär isoleringen (kline gör att man ser ut som en skruvmejsel med 3 krokar på sidoviten gör 1/2 "-3/4" och förstärkare ; 1 ")

    
svaret ges 09.10.2015 17:18