Jag byter ut en inbyggd ugn med ugn / spis. Kablarna i väggen är en 2-tråds # 6, och en jordkabel. En av ledningarna har röda pilar på den, den andra massiva svarta. (uppenbarligen 220V) och jag spårade dem till breakerboxen. Både den solida svarta och den svarta med den röda pilen går båda in i en 50 amp dubbelbrytare, och jordtråden går till jordningsstången.
Min spis har en trippkontakt: röd, svartvit och jordad. Med bara två heta kablar och ingen neutral från väggen, hur använder jag de 2 heta och neutrala?
Du måste byta ut sladden i ditt sortiment för en 3-polig räckviddsnät (NEMA 10-50) och konfigurera länkbygeln på lämpligt sätt, och installera sedan en NEMA 10-50-behållare för din spis. (Detta är tillåtet för befintliga grenkretsar, bara inte nya.)
Läs andra frågor om taggar wiring electrical range Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna