Furnace in lockout läge - luftflödesproblem?

1

Jag har en Nordyne KG7SA, om 2009 års tappning, som har börjat fungera konstigt. Vi började märka att termostaten skulle släppa flera grader under den inställda temperaturen innan de ingick. Senare började jag märka att det syntes att cykla mycket snabbt flera gånger i rad, och slutade bara. Då på julafton slutade det fungera helt och hållet.

Jag kunde få den att fungera igen genom att stänga av den och fortsätta igen, men den skulle bara gå i tio minuter innan du startar kortslutningsrutningen igen och stänger av.

Efter att ha gjort lite Googling kom jag på tanken att filtret kan vara för tätt (det var ett av de 3M "allergena" filtren). Så jag tog bort det och ugnen började fungera normalt igen.

Idag (12/26) hämtade jag ett nytt, lättare filter och snabb återvinning började hända igen efter några omgångar av uppvärmning. Jag hade presen den här gången för att observera statuskoden - växlande blinkande rött och grönt - vilket jag ledde till att tro indikerar ett timmes lockout-läge. Detta verkar vara förenligt med den fördröjda cykling som vi hade sett i det förflutna. (Sidobeskrivning - varför är dessa statuskod legender så svåra att hitta online?) När filtret är avstängt och enheten fungerar normalt är statuslamporna fasta röda och gröna.

Så i min mest oupptäckta uppskattning verkar det som att min ugn har något slags luftflödesproblem.

En annan punkt som jag borde lägga till - mitt avfuktarefilter har ett stort behov av ersättning. Det är en GeneralAir 1099LHS och jag har svårt att hitta nya filter för det. Skulle detta kunna bidra till luftflödesproblemet jag upplever? Om jag ställer in det till sommarläge och kringgår det (på kort sikt, hur som helst) kan det här lindra problemet tills jag kan hitta en ersättare?

Mina huvudfrågor är, verkar jag vara på rätt väg i min diagnos? Vad skulle vara några logiska nästa steg för att felsöka och isolera problemet? Vad kan vara några billiga saker att försöka försöka lösa problemet?

    
uppsättning Derek Gusoff 27.12.2017 04:21

2 svar

1

Jag skulle behöva säga att jag skulle få en HVAC-tekniker för en fullständig rengöring, övergripande inspektion, justering och självklart att lösa problemet ... fortsätt använda de bättre filtren, de är värda det för dig och att systemet.

Ja, det kan mycket väl vara ett luftflödesproblem och filteravlägsnandet kan ha delvis åtgärdat problemet. Men om du har kylning överst, visade filteravlägsnandet eventuellt problemet djupare och du har en smutsig A-spole. Detta är vad luften alltid blåser igenom oavsett värme eller kyla.

Och ja, det kan vara din luftfuktare om en majoritet av luften flyter genom den med din inställning ... ovanligt för vad jag har sett. Men din fläktarfläkt eller till och med brännare kan vara igensatta eller du kan ha ett kretskort, en transformator, en sequencer, en limiter eller en tändare som misslyckas.

Beklagar, HVAC är bara lite för komplicerat längre och även koderna som kastas av dem är vanligtvis bara ett symptom och inte orsaken. Om enheten aldrig har serviserats sedan 2009, är det definitivt på grund av att det kan ha gått bort med pengar för ett par år.

    
svaret ges 27.12.2017 16:07
1

Få en digital kötttermometer. Stick den i en kanal nära ugnen och registrera temperaturen. Stick termometern i returluften. Dra av returluften från tilluften, vilket ger dig delta T eller temperaturhöjning. Titta på typskylten inuti ugnen, den kommer att ha den rekommenderade temperaturhöjningen. Alltid ett intervall som 30-60. Ditt delta T borde vara inom detta område. Om det är långt över är det troligen att trippa gränssnittsomkopplaren. Prova detta test med filtret in och ut. Ofta är ugnen och kanalerna aldrig dimensionerade rätt i första hand och något filter kommer att sätta det över kanten. Luftfuktaren har generellt ingen effekt på luftflödet, men det kan orsaka andra problem som läckor.

    
svaret ges 06.01.2018 08:58