Eftersom jag fortsätter att känna av kablarna i hemmet, har jag stött på några gemensamma neutrala konfigurationer. I en hittar jag två brytare som har kopplats till en NM-3-linje, dvs svart och rött är alla anslutna till en separat brytare (på samma sida av rutan.) Som jag förstår från here och andra referenser, detta är OK men det borde vara på en "split-phase double breaker".

Första frågan: Har jag rätt att denna konfiguration är felaktig och bör åtgärdas?

Andra frågan: Detta föreslår att dessa konfigurationer är problematiska för AFCI-installationer. Jag vill uppgradera mina brytare till AFCI. Kommer den här typen av saker vara ett problem?

För alla som är så benägna, har jag en Cutler-Hammer CH-stilbräda. Om detta behöver lösas, vilka brytare skulle vara acceptabla?

    
uppsättning JimmyJames 04.07.2016 21:07

1 svar

3

Så länge de ojordade (heta) ledarna av kretsen matas av olika ben av tjänsten, så är det inga problem med ledningarna. Enligt moderna koder måste brytare åtminstone ha ett handtagsläge. Men eftersom installationen förmodligen föregår koden behöver den inte ändras (om du inte gör arbete som kräver det).

Om du vill installera AFCI-brytare måste du helt enkelt byta ut de två brytare med en dubbelpolig AFCI-brytare.

    