Hade en eld i ett rum (NZ Lockwood hem) och renoverade hela inredningen på grund av rökskador. Ändrade min huvudpanel (150 amp) till en 200 amp och balanserade belastningen på alla brytare. Inget tillägg till belastning (@ 150).
Hade en 1/0-matning till 150 amp main. Huvudinstallatören som jag har anställt för att skriva ut på jobbet säger att NEC-koden kräver en 2/0 för 200 amp main, men belastningen förblir densamma, så jag håller inte med om det. Den lokala makten myndigheten är överens med mig hyr jag en annan ME?
Enligt 2017 NEC artikel 310.15 (B) (7). Dimensioneringen av ledarna kan tillåtas storlek enligt 301.15 (B) (7) (1) till (7). Betydelsen måste uppfylla kraven i (1) - (7). Om det uppfyller dessa krav. Därefter kunde en 200A-servicematare tagen från tabell 310.15 (B) (16) kolumn 2 vara en 2/0.
Beräkningen skulle vara 200A (som normalt är en 3/0) *. 83 (310.15 (B) (7) (1)) = 166A. Med hjälp av tabell 310.15 kolumn 2 skulle nästa största ledare vara en 2/0 (175A).
Jag kan verkligen inte vara mer specifik men du skulle behöva specificera alla krav i 310.15 (B) (7) (1) - (7). Jag är inte säker på vad du menar med "lokal maktmyndighet" men om det är din behörighet som har behörighet (AHJ) aka den elektriska inspektören. Sedan har de det sista säsongen om vad som ska installeras. Jag föreslår att du har din entreprenör och AHJ och gör en slutsats.
Hoppas det hjälper.