0

Det verkar som om min Coleman-ugn beror på högsta gränsen för att stänga av brännarna, då återställs höjningen, fortsätter driftssekvensen tills termostaten är nöjd. Är denna normala operation?

    
uppsättning Steve Tonkovich 08.01.2018 22:21

2 svar

2

En "övre gräns" eller "hög gräns" i en tvångsugn är generellt avsedd som en säkerhetsanordning, inte för vanlig användning för att stoppa brännaren. Termostaten kontrollerar ett korrekt utformat system, stoppar bara brännaren när rumstemperaturen når önskad temperatur. Med andra ord, ugnen ska springa hela tiden, med luftflödande fläkt tills termostaten stänger av brännaren.

Fläkten kan ha ett smutsigt filter, slutna registren eller andra hinder som begränsar luftflödet och utlöser säkerheten hos övre gränssnittsomkopplaren. Systemet kan vara för stort för målsättningsutrymmena. En gaseldad eld kan förbränna för varmt av någon anledning. En bra tekniker kan hjälpa till med att identifiera den exakta orsaken till ett högbegränsat problem.

I många system kräver sådana växlar en manuell återställning och kan bara återställas en gång utan att veta mer "magi", för att undvika att utbildade husägare kringgår den inbyggda säkerheten.

    
svaret ges 09.01.2018 05:17
0

I ett ord NEJ. Ugnen ska inte stängas av på höggränsomkopplaren om inte höggränsen går dåligt eller är fel. Höga gränser är vanligen inställda på cirka 200 grader F. Om det cyklar på höggränsen flytta inte fläkten tillräckligt med luft genom eller förbi värmeväxlaren. Fläktens hastighet måste ökas eller något annat som kommer att flytta mer luft genom ugnen

    