Jag antar att vi pratar om kopparledare här och tjänsten är inte ett parallellt flöde.
NEC-tabellen 250.102 (C) (1) är avsedd att dimensionera en tjänst utan överströmsskydd så att den är dimensionerad av inkommande ledare så att det skulle behöva en 1/0 koppar jordledare.
NEC-tabellen 250.122 storlekar jordledaren genom sitt överströmsskydd. Så om det här är efter en 400A brytare, skulle din jordledare vara en # 2 kopparledare.
Jag måste göra det klart. Du ringer till en minsta jordad ledare som är neutral och jag antar att du menar en jordningsledare . Jag ger dig information om dimensionering av en jordningsledare. Om du verkligen menar en neutral borde du inte sänka den från en 500 Kcmil utan professionell hjälp eftersom det skulle kräva en belastningsstudie.
Hoppas det hjälper.