How designar jag kretsen för baseboard värmare?

2

Jag designar kretsen (s) för min källare lägenhet (ca 800 kvm) baseboard uppvärmningslösning. Jag planerar att köpa Berko HBB-serien värmare och distribuera dem som visas i tabellen nedan. Alla har en spänning på 240/208.

391.133

Mina frågor är:

  • Ska jag dela dem i två kretsar (vardagsrum och badrum i ett, sovrum och hall i det andra) eller är det OK att hålla dem alla på en krets?
  • Är spänningen en faktor vid bestämning av trådmätaren? Jag vet att strömmen är. T.ex. om jag delar dem i två kretsar så att varje krets bär mindre än 10A vardera, kan jag gå med AWG 14/3 trots att spänningen är dubbel än vanligt? Eller helt enkelt, vilken AWG ska jag använda för varje scenario från fråga 1??
  • Jag har en stor erfarenhet som DIY-elektriker, jag har ganska mycket omkopplat det mesta av mitt hus och har satt upp en 240/120 krets för min torktumlare (används AWG 10/3). Men det här är betydligt lägre strömstyrka så jag är inte säker på vad AWG ska använda.

        
    uppsättning amphibient 08.11.2013 22:37

    2 svar

    2

    Dimensionerande ledare och brytare

    Nästan alla ledningar du kan köpa kommer att värderas till 600 volt, så du behöver inte oroa dig för spänning vid dimensionering av ledningar. Det som verkligen betyder är aktuellt. Dina kablar kommer att vara dimensionerade för att bära tillräckligt med ström för lasten, och din brytare kommer att vara stor baserat på den tråd som används.

    När du installerar elektriska enheter är det alltid en bra idé att kolla installationsinstruktioner för tillverkare (PDF) . I det här fallet har det detta att säga ...

    enter image description here

    Som tabellen visar kan du ansluta upp till 24 ampere värmeelement till en enda krets. Men om du gör det måste du använda 10 AWG-ledare och en 30 amp-brytare. Om du bara vill använda 14 AWg kan du bara placera 12 ampere värmare på en krets.

    Antal ledare

    Eftersom dessa är 240 volt värmare, behöver du bara två ledare (plus en jordningsledare). Om du ska använda nonmetallic sheathed kabel (Type NM) behöver du AWG / 2 med marken, inte AWG / 3 med jordkabel.

        
    svaret ges 09.11.2013 21:30
    1

    Du kan inte ladda en grenkrets mer än 80%. Det är nominellt kapacitet för kontinuerliga resistiva belastningar som värmare. Förutsatt att du får 240v-matning, finns det för mycket belastning för en enda 20A-krets, du måste dela upp laddningarna. Med delade belastningar kan du köra två 14 GA-kretsar, men endast om brytare är 15A. Om dina brytare är 20A måste du köra 12 GA oberoende av den anslutna belastningen.

    När du säger att du hoppas kunna använda 14-3, har alla 240v baseboard värmare som jag sett i Nordamerika inte en neutral anslutning, så du behöver bara två ledarkabel för varje krets. Kontrollera dina värmekopplingskrav innan du drar 3 ledarkabel, du kanske inte behöver den extra ledaren. Du planerade inte på en delad neutral när du var? Det är bara möjligt med 120v-kretsar.

        
    svaret ges 09.11.2013 08:11