Du kan inte ladda en grenkrets mer än 80%. Det är nominellt kapacitet för kontinuerliga resistiva belastningar som värmare. Förutsatt att du får 240v-matning, finns det för mycket belastning för en enda 20A-krets, du måste dela upp laddningarna. Med delade belastningar kan du köra två 14 GA-kretsar, men endast om brytare är 15A. Om dina brytare är 20A måste du köra 12 GA oberoende av den anslutna belastningen.
När du säger att du hoppas kunna använda 14-3, har alla 240v baseboard värmare som jag sett i Nordamerika inte en neutral anslutning, så du behöver bara två ledarkabel för varje krets. Kontrollera dina värmekopplingskrav innan du drar 3 ledarkabel, du kanske inte behöver den extra ledaren. Du planerade inte på en delad neutral när du var? Det är bara möjligt med 120v-kretsar.