Jag har en 2- 3/0 alun-ledning (överhuvud) från panelen till mitt pumphus. Båda är heta, det finns bara 2 trådar utan neutral eller jordad tråd. Vid pumphuset sätter de en jordledare från den lilla säkringsboxen och hakar den till vattenspetsen tillbaka till huvudbyggnaden där kraften härstammar. Hur kan det vara säkert?
Kort svar: Detta är ett brott mot den nationella elkoden.
Långt svar: Koden har alltid krävt jordning av metalldelar som kan bli energiska. Din krets till pumphuset ska innehålla en jordningsledning för utrustning. Bostadssystem har en spänningsnivå som kvalificerar sig enligt de system som måste jordas i artikel 250.20. Ett vattenrör kvalificerar sig inte som utrustningsledningsledning enligt artikel 250.118.
Om ett jordfel uppstår, kommer vattentanken att bli ström.
Gör det korrigerat så snart som möjligt.