How att markera ett utlopp som ojordat

1

Jag kommer att ersätta mina ojordade trekantiga uttag med sabotagefria GFCI-uttag i mitt hem i USA. Kanske tänker jag på det här, men finns det ett sätt att "allmänt" markera butikerna som ogrundade för en framtida elektrikers skull?

Jag märker att om jag märker på insidan av utloppslådan eller uttaget kommer elektrikeren redan att kunna se frånvaron av en grön ledning. Men jag bryr mig inte om att skriva UNGROUNDED på utsidan av varje kontakt med en permanent markör.

    
uppsättning calcium3000 30.10.2018 13:56

3 svar

4

Gfci-utloppet kommer sannolikt med några klistermärken med "ingen utrustning" på dem.

Det är den universella markören. Sätt dem på synligt på själva utloppet och alla som skyddas av den gfci.

    
svaret ges 30.10.2018 14:27
3

Markeringar där socketanvändaren kan se dem är obligatorisk . Om du inte gillar de fula blåa klistermärken som följer med GFCI, få smidiga vita täckplattor och en termisk etikettmakare.

Använd etikettmakaren för att skapa GFCI protected och No Equipment Ground etiketter på vitt bakgrundsmaterial. De kommer att se professionellt ut och som om de är en del av täckplattan.

GFCI Protected -klistermärkenna behövs när en GFCI-enhet används för att skydda extra släta utlopp nedströms i kretsen. Visste du att du kunde göra det?

Medan du märker, lägg till en etikett för platsen för GFCI-enheten, så att folk enkelt kan hitta RESET-knappen.

Om det kommer som nyhet för dig att GFCI-enheter kan skydda nedströms delar av en krets, och att du bara behöver ett GFCI per krets, så är det enkelt: Använd inte terminalerna LOAD . De är inte "extra terminaler för de andra 2 trådarna" - de är speciella, och endast för trollkarlar. Precis som varningstejpen säger. Om du har 2 ledningar för att fästa på 1-linjen "het" skruv etc., använd sedan pigtails.

Använda terminalerna LOAD utan att verkligen veta hur GFCI fungerar kommer att äventyra framgången för ditt projekt genom att introducera massor av svårförståliga komplikationer.

Det värsta du kan göra är gränsöverskridande GFCIs, så varenda LOAD matar nästa LINE ... Det gör nätverket väldigt irriterande och förvirrande att använda. Det är också ett "Yo Dawg" skämt.

    
svaret ges 31.10.2018 03:21
2

Koden kräver att uttaget markeras på utsidan, så att någon som pluggar en enhet kan se att det inte finns någon jordbruksutrustning. Varje GFCI-uttag som jag har köpt brukar ha en massa klistermärken i lådan, men märkningen är obligatorisk för att vara synlig på utsidan efter installationen per NEC 406.4.2.

    
svaret ges 30.10.2018 14:54