Honeywell WiFi termostaten jumper loop separat AC och gasugn

2

Jag måste validera min förståelse för installationen av en WiFi-termostat som kräver 24 volts kontinuerlig ström för att fungera i konstant tillstånd. Jag är DIYer som är datorlärd.

Som ett antal husägare i nordöstra har vi en naturgasugn för värme och varmvatten som driver 12 månader om året. Vårt AC-system är separat och är elektriskt, och fungerar endast under de varmare månaderna. Ugnsplatsen är källaren medan AC är på vinden. Vi har tre värmezoner; källare, första våningen och golv. Två AC enheter en för första våningen och en för andra våningen.

De aktuella termostaten är placerade på varje våning och kan programmeras. De är Honeywell 7-dagars schema med batterier, varför ingen c-tråd var närvarande.

Vi köpte en Honeywell WIFI-termostat som kräver en c-kabel för en konstant 24 volt.

Gasvärmesystemet i källaren är lättillgängligt och vi kan köra en kabel för att skapa c-kabeln. AC-systemet ligger på vinden och även om det är tillgängligt stängs av under de kalla månaderna, cirka 6-7 månader om året. Eftersom strömmen stängs av kommer 24 volt inte att vara tillgänglig från växelsystemen för att vara skyldig till termostaten. Det mer praktiska sättet är att använda värmesystem 24 volt transformator vanligt för c-kabeln.

Jag stänger av strömmen till ugnen och växelströmmen när du kopplar eller sluter ledningarna till termostaten.

Med detta tillvägagångssätt anslutde jag R och RC till respektive terminaler på den nya termostaten. Instruktionerna i installationshandboken för Honeywell anger att om du ansluter R och RC ska du ta bort jumperkabeln. Jag tror att det här är Honeywell som antar värmen och AC är kombinerade enheter som delar en 24 volts strömkälla. Jag tog bort jumperslingan på termostaten

Jag introducerade C-ledningen genom att ansluta den till den gemensamma terminalen på styrbrädan i gasugnen. Jag startade både ugnen och AC. Termostaten startas upp.

Jag följde anvisningarna för inställning och kunde ansluta till min WiFi. Internetanslutningen gjordes. Värmekommandona fungerade perfekt. AC skulle dock inte svara. Jag kollade för att försäkra att AC var på en klyftan.

Jag trodde att installationen av jumper-slingan skulle göra det möjligt för två system, värme och AC att förlita sig på c-kabeln som vanlig tråd från ugnen. Detta skulle vara praktiskt eftersom den första ugnen är på 12 månader om året. Jag stängde av både värme och AC, Installerade jumperslingan och slog på strömmen till båda systemen. Allt verkar, värme och AC, för att fungera utan att det problem. Även fläktfunktionen var operativ.

Jag ringde Honeywell för att verifiera min inställning, men personen i telefonen kunde inte svara på min fråga. Han var tvungen att prata med en annan CSR efter varje fråga. Jag skrev sedan till Honeywell som ger en schematisk och berättande men inget svar.

Om någon kan validera detta tillvägagångssätt skulle vi vara tacksamma. Vi. har kopplat bort termostaten tills vi kan validera vårt tillvägagångssätt. Vi skulle vilja köpa en andra WiFi-termostat men kommer inte att göra det förrän vi kan validera eller installera.

    
uppsättning Vet 1968 13.11.2017 05:32

0 svar