Combination AFCI / GFCI-brytare med GFCI-behållare

2

Är det något problem att ha en GFCI-kontakt ansluten (terminalt) på en krets med en AFCI / GCFI-kombinationsbrytare? Om inte, finns det någon fördel att ha ett GFCI-uttag på denna krets (vått område)?

    
uppsättning JimmyJames 23.11.2016 17:08

1 svar

4

Det finns ingen fördel och det lägger till en irritationsfaktor. Både brytaren och GFCI-utloppet kommer båda att gå på markfel. Men användaren måste komma ihåg att brytaren måste återställas först.

    
svaret ges 23.11.2016 17:51