Can en enda kabel typ gör följande

1

Kör från en ny 200amp främre inredning i det bifogade garaget, ut en 150 amp brytare till 4/0 kabel (4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 antas). Kabeln kommer att köra ca 30 meter inuti racerbanor och EMT (2in), sedan resa utanför en annan 50 meter rak kör också i EMT (2in). EMT kommer att komma inom 6 tum av jorden på närmaste punkt (cirka 2 fot resor), aldrig sluta eller röra / begraven jorden.

Slutligen kommer kabeln att komma in i en yttre JBox, där den kommer att skära ner till 1/0 Cu innan den återförs till källaren (även i EMT). Varför 1/0-splicen frågar du? Jag vill framtidssäkra huvudkörningen med 4/0 Al så att jag kunde gå upp till 200amp i framtiden, men jag kan inte använda 4/0 i den befintliga 100A-delpanelen (den gamla huvudmenyn). Så 1/0 Cu är den perfekta ampacitets skärningen mellan en 150A feeder breaker som kan ta 4/0 och 100A subpanel. Så även om det i första hand kommer att smälta till 150A som matar en 100A-panel, vill jag ha storlek till en dag när jag byter 150-matare och 100a-subpanel med 200 hela vägen (och byt ut 1/0 Cu med 2/0 Cu) .

Problem: NEC 338.12 (B) (2): USE-kabeln kan inte användas för inredning och måste avslutas i utomhushöljen. - Så den här typen är en no-go för interiörgaraget.

SE och SER: (Kan inte köras i EMT vid 90C från vad jag förstår.)

förvirrande. Brian

    
uppsättning bfoddy 12.11.2018 06:21

1 svar

1

Du vill inte ha kabel alls här, men enskilda ledningar istället

Att dra kabel längs en ledning är slöseri med tid / ansträngning (eftersom det är en smärta på baksidan för att dra av alla konton som jag har hört) och fyller ut utrymme (eftersom kabeln behandlas som rund istället för oval / platt för ledningsfyllning ändamål).

Istället är det som du vill använda enskilda ledare - 200A-formatet kan göras med 3 4/0 Al XHHW-2-ledningar för faserna och neutralen - detta förbrukar mycket mindre fyllning än en 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 SER-kabel (529mm2 för de enskilda ledningarna vs 1135mm2 för kabeln) och är billigare än kabeln, eftersom du kan använda EMT som en utrustning jordningsledare här. Med tanke på att du kan anmärka ledningar 4AWG och större fritt till neutraler med ett vitt vitt elektriskt band i terminalerna enligt NEC 200.6 (B), kommer en enkel 250'-spole på 4/0 Al XHHW-2 att få jobbet gjort här.

När det gäller det Al att Cu splitsa ...

Al-Cu-skarven, förresten, bör tillverkas med 2-port, Al9Cu-märkta mekaniska skarvkontakter ("Polaris", "Unitap" eller motsvarande). Dessa ger en tillförlitlig och robust anslutning när den vrids till specifikation med en momentnyckel, vilket är ett krav i NEC nuförtiden (enligt 110.14 (D)) förutom att det är bra installationspraxis ändå, och är enkelt att installera (jämfört med split bultar). Du kommer också vilja använda en tums pinnnyckel på brytaren och panelen också.

    
svaret ges 13.11.2018 03:38