Du vill inte ha kabel alls här, men enskilda ledningar istället
Att dra kabel längs en ledning är slöseri med tid / ansträngning (eftersom det är en smärta på baksidan för att dra av alla konton som jag har hört) och fyller ut utrymme (eftersom kabeln behandlas som rund istället för oval / platt för ledningsfyllning ändamål).
Istället är det som du vill använda enskilda ledare - 200A-formatet kan göras med 3 4/0 Al XHHW-2-ledningar för faserna och neutralen - detta förbrukar mycket mindre fyllning än en 4 / 0-4 / 0-4 / 0-2 / 0 SER-kabel (529mm2 för de enskilda ledningarna vs 1135mm2 för kabeln) och är billigare än kabeln, eftersom du kan använda EMT som en utrustning jordningsledare här. Med tanke på att du kan anmärka ledningar 4AWG och större fritt till neutraler med ett vitt vitt elektriskt band i terminalerna enligt NEC 200.6 (B), kommer en enkel 250'-spole på 4/0 Al XHHW-2 att få jobbet gjort här.
När det gäller det Al att Cu splitsa ...
Al-Cu-skarven, förresten, bör tillverkas med 2-port, Al9Cu-märkta mekaniska skarvkontakter ("Polaris", "Unitap" eller motsvarande). Dessa ger en tillförlitlig och robust anslutning när den vrids till specifikation med en momentnyckel, vilket är ett krav i NEC nuförtiden (enligt 110.14 (D)) förutom att det är bra installationspraxis ändå, och är enkelt att installera (jämfört med split bultar). Du kommer också vilja använda en tums pinnnyckel på brytaren och panelen också.