Installering av ett GFCI-uttag med två neutrala ledningar

1

Jag försöker installera ett GFCI-uttag, men det utlopp som byts ut, använde två neutrals, en het och en jordkabel. Jag har bara sett instruktioner om hur man sluter antingen bara LINE-sidan (med en varm, en neutral) eller LINE och LOAD (två av vardera). Behöver jag gå med i de två neutralorna och ansluta dem till LINE-sidan?

Om det hjälper, här är en skiss över den fulla konfigurationen:

    
uppsättning Alex Ronquillo 30.07.2018 21:22

2 svar

4

Elektronikfolk har en tendens att tänka när det gäller schematics snarare än kopplingsscheman . Det beror på att elektroniken huvudsakligen handlar om halvledardesign, med trådlösa metoder handvävda, eftersom de i allmänhet bara spårar på en PCB i alla fall.

I elektrisk design är ledningsmetoder mycket viktiga, liksom kabeldistinationen. Eftersom det är AC inte DC och hög ström för att starta, måste vi också bryr oss mycket om induktion och virvelströmmar, vilket betyder att det är viktigt att strömmar måste vara lika i varje kabel och så kabelgruppering betyder bigtime.

Som sådan kan vi inte bara ha svarta och vita vitsar till diagram som är okända. Vi måste ta reda på vilken kabel eller ledning varje ledare är en del av, och det har varit trivialt att märka kablarna. Gör det och du får det här:

Ochdetärvadinteriörenidinkorsningslådaskulleseutomdukammadehåret.

Förstadumärkerärattallaskälärbundnaihop.Dinritningvisarintedet,ochjagäroroligattduskullehaskapatenö,avlampsidanochettåk*,sominteskullemaldanågonavdem.Denendagiltigajordkällanärmatningskabeln(medundantagaveneftermonteradmark).Denkopplingsanordningenären"trådmutter", ett grundläggande verktyg för handeln. Du kan också använda Wagos, Alumiconns, oavsett vilken båt du flyter. Europa gillar inte trådnötter, och vissa märken är hemska, men Ideal-märket är utmärkt.

Den extra vita ledningen från GFCI + utloppet till kabeln kallas en pigtail . Detta är SOP / standardpraxis i ledningar. Om din GFCI har "Skruv-och-klämma" terminaler, det är en annan alternativ. Använd aldrig "backstab" -metoden, det är inte tillförlitligt.

Jag vet inte hur du har 2 svarta på 1 kopplingsskruv. Om tråden är kontinuerlig och bara strippad där, är det bra. Det är olagligt att ansluta 2 ledningar till 1 skruv (om inte etiketten säger att det är OK) - om det är tveksamt, konvertera det till en pigtail också.

Nämnde jag att vi är besatta av ledningsmetoder? Det är viktigt när 15A flyter genom ditt arbete.

Du kanske märker det lila området som jag ritade på kombinationsenheten GFCI + receptacle. Det är "GFCI-skyddets zon". Det skyddar saker som är anslutna till sina uttag, och trollkarlar kan förlänga skyddet till andra uttag **. Du skulle inte vilja göra det här, men det skulle inte ge stor mening.

* Ett "ok" betyder en strömbrytare eller en (2-socket) behållare. Den bokstavliga betydelsen är stålramen som fästs med 2 skruvar i lådan.

** I elektrisk betyder "utlopp" alla användningsområden, dvs även hårdkopplade enheter. Den sak med 2 uttag är en behållare .

    
svaret ges 31.07.2018 07:21
3

Anslut båda neutralerna till en pigtail till GFCI LINE-sidosneutralen

Eftersom det framgår av hur hotsna är anslutna i ditt diagram, att GFCI endast skyddar behållarna på framsidan (inte några nedströmsbelastningar), helt enkelt mutter båda neutralsna till varandra och en lämplig gauge pigtail, anslut sedan pigtail till LINE neutral skruv på GFCI.

Fixa grunderna medan du är på det

Medan du är inne, visar det sig att grunderna måste vara pigtailed också i ditt diagram. Ta båda jordledarna i lådan och dra dem till två pigtails, en till den gröna skruven på varje enhet, liksom till en pigtail som går till baksidan av lådan.

    
svaret ges 31.07.2018 00:33