How kan jag ansluta en ny jordstav?

3

Illinois hus, byggt 1963. Inte säker på om det finns en jordstav eller bara vattenrör som används för mark. Vill du lägga in en annan / första stav. Kan jag ansluta den till klämman på elmätaren som har använts för andra grunder? Om inte, var måste jag ansluta den, notera finns ingen känd existerande stav. Också finns det en distansgräns från markanslutningspunkten (t ex elmätare) och stången? Jag tittar på ca 50 meter. Att lägga till ytterligare sådana mellan skulle vara problematiskt på grund av konkreta.

    
uppsättning omegahelix 16.10.2018 00:45

2 svar

2

När du läser din fråga tror jag att vi är i det området av alla de saker som vi kallar "jordning" som egentligen är obligationer, hoppare och jordad utrustning. Det du behöver koncentrera dig på är NEC Part III Grounding Electrode System .

Jag förväntar mig inte en DIY att känna till hela avsnittet, men höjdpunkterna går enligt följande. Hela GES måste avslutas vid den första kopplingspunkten i ditt system. Om du öppnar din panel ser du förmodligen en stor # 8 eller # 6 Bare kopparledare (jordledningselektrodledaren) ansluten till din neutrala buss. Det är här där ditt kallvatten mark ska fästas. Du måste fästa din driven jordstav på den ledande ledaren.

Den drivna staven du föreslår är känd som en kompletterande eller sekundär mark till det kalla vattnet, så att du inte behöver installera två eller flera jordstavar. Det kan bli den viktigaste marken om vattenröret börjar skära upp och ersättas av icke-metalliska vattenledningar. NEC rekommenderar att du använder så många metoder för jordning som möjligt till något system.

För att hjälpa dig att visualisera vad jag just sagt har jag bifogat en generell ritning av en GES. Tänk bara på Lighting Protection-delen.

Hoppas det här hjälper och lycka till.

    
svaret ges 16.10.2018 15:15
1

Du vill knyta den nya GEC-enheten till den befintliga GEC-enheten med en listad inbyggnadsjordning

Det som du vill göra i ditt fall är att använda en listad lay-in jordningslåda lämpligt dimensionerad för trådarna i fråga för att ansluta jordledningen från din jordstav till befintlig jordning / bindningstråd från röret - på så sätt kan du lägga till din jordstång utan att störa kontinuiteten i det befintliga jordsystemet. (ComEd är tvetydigt om var GEC går i deras servicemanualer - en del dokumentation har dem dirigerad till huvudpanelen, medan annan dokumentation har dem dirigerad till mätbasen, och en del dokumentation visar att båda metoderna används på en gång.)

Nu skulle det vara bra att lägga till en terminering av intersystem

Medan du befinner dig här kan du passa en intersystembindningsterminering -enhet till den befintliga vattenledningen GEC / bindningsdirigenten - dess närvaro är ett kodkrav (250,94), och det är också ger ett bekvämt ställe att landa jordnings- och bindningsledaren för antennens koaxial när du sätter in. Dessa enheter har en inbyggnadstyp för jordningselektrodledaren med en liten samlingsskena som klämmer ut som kan användas för jordningsledare från andra system: antenner, CATV-droppar, telefondroppar och liknande.

Du vill definitivt binda koaxialskölden till det huvudsakliga jordningselektrodesystemet

När du monterar antennen och matningen måste du måste ansluta blixtskyddet (antennutmatningsenhet) och koaxialskärmen till jordningselektrodesystemet med en 10AWG minsta ledning - detta krävs av NEC 810.21, och kommer inte att orsaka några problem eftersom hela jordningselektrodesystemet kan antas ha samma potential. (Den enda gången faktiska vägar till markerad är viktig för radioutrustning om din antenn blinkar av blixten. Anledningen till att den är inbunden med alla andra grunder är så att brytaren eller säkerhetsfältet blåser om antennen på något sätt befinner sig vid nätspänning.)

    
svaret ges 17.10.2018 00:42