Är det möjligt att den svarta ledningen är varm men att skapa omvänd polaritet i ett GFCI?

0

Är det möjligt att en svart tråd är varm, men att orsaka omvänd polaritet i ett GFCI när det är anslutet till mässingsskruven?

En spänningstestare utan kontakt visar att den svarta ledningen är varm. De vita ledningarna och jordledarna utlöser inte spännings testeren alls.

När jag emellertid kopplar den svarta ledningen till mässingsskruven på en ny GFCI-behållare och den vita ledningen till silverskruven och jordledningen till grön, vänds polariteten. Ingen kontakt tester visar att den stora luckan på behållaren är varm, medan den lilla spåret inte utlöser testaren.

Jag har testat med flera GFCI, så det är inte fallet med en dålig behållare.

På samma sätt innebär det att testeren lyser upp genom att sätta en annan LED-kontaktprovare över den vita ledningen och jordkabeln. Att lägga den över den svarta ledningen och jordtråden gör ingenting.

Hur är detta möjligt?

    
uppsättning confusedGFCI 17.11.2014 03:41

1 svar

1

Som jag har sagt någon annanstans på den här webbplatsen finner jag ingen spänningstestare för att vara opålitlig. Jag har sett både falska positiva och falska negativa med min, särskilt i närvaro av flera ledare, varav några är heta. Det enda jag skulle använda en spännings tester utan kontakt är att bekräfta ett tillstånd som jag redan vet, och även då skulle jag bara använda den för att testa om en hel krets är levande eller inte, inte enskilda ledare.

Om du får förvirrande avläsningar är det första som jag skulle göra att använda en riktig multimeter för att få pålitliga spänningar, då kan du gå därifrån.

Men för att svara på din fråga: nej, bör GFCI inte vända polariteten i kretsen. Är du säker på att du använder WFC-enheten korrekt? De flesta (alla?) GFCI-uttagen har olika terminaler "LINE" och "LOAD", som du använder?

    
svaret ges 17.11.2014 03:51