Neutral och marken berör aldrig, utom i equipotential bonding point på panelen main . Det är en speciell egenskap med ett speciellt syfte.
Det första du måste kontrollera är att neutralen är bunden till underpanelen (fästelement) chassit. Detta kan ha gjorts för ändamålet med ekvipotentiell bindning. Det kan vara separerbart, eller kanske inte. Ibland är den neutrala bussen isolerad och du kan ta bort en skruv eller bygel. Annars måste du få en neutral neutral buss som är isolerad och flytta alla neutrala till den.
Om du behöver en jordbuss kan du kanske komma undan med att bara klumpa alla grunder i en wirenuts eller tusenskönor med wirenuts, åtminstone så länge som det tar att byta ut den säkringen. Använd inte stickanslutningar, de är inte tillåtna av skäl.
Ingen mark är en ö
Se vad jag säger i det här svaret om risk för övernattningar .
Lägg därför inte grunder från en behållarkrets till denna underpanel och sluta sedan . Det är viktigt att markbanan går hela vägen tillbaka till ekvipotentialbindningen vid huvudpanelen.
Aldrig, aldrig, aldrig starta grunden
Bindning till neutral är alltid en dålig idé. Även om en dålig gammal kompromiss finns i kod.
Om den (överinställda) neutrala ledningen misslyckas mellan panelen och bootlegpunkten, aktiverar den vid linjespänning allt som ska jordas . Det är det som gör NEMA 10 så farligt, och det har dödat. En ledning helt enkelt misslyckande borde aldrig skapa fara! Ledningar misslyckas hela tiden, titta bara på alla "en hel massa uttag gick ut på en gång" frågor vi får.
Och bootleg ground bryter ett av dina väsentliga skydd: GFCI . Om du startar grunden förbi GFCI - och en enhet som lider av läckage i grunden - har GFCI ingen aning och kan inte ge skydd. Nuvarande återkommer på marken (dålig!) , men GFCI anser att det återvänder på neutral som normalt.
Retrofitting grunder
Din byggnad är fastsatt så att du inte behöver en separat jordstav.
Du kan göra som du föreslår: kör bara en jordledning från huvudpanelen till säkringsboxen. Ledningen måste vara tillräckligt stor för kretsen (samma tråd är säker, men mindre ledningar är tillåtna för vissa storlekar) och det kan följa alla möjliga vägar tillbaka till panelen eller någon annanstans som är jordad och vars markbana är tillräckligt stor - inklusive husets jordningselektrodesystem.
Jag är inte säker på att en eftermonterad mark skulle vara laglig vid subpanelutbytet, men det är lagligt nu eftersom du fortfarande har säkringsboxen. Senare när du uppgraderar till en delpanel, borde det vara farfar.
När du har etablerat fast mark i säkringsboxen, kan du sedan eftermontera marken till vilken krets som helst som matas ut från den här säkringslådan.