Old Fuse Box Used As A Subpanel

0

Hembyggd på 50-talet har en säkringslåda som för närvarande används som underpanel i garaget. Garaget är anslutet till huset med hjälp av en 8 meter bred sluten breezeway / mudroom. Mitt problem är att jag skulle vilja lägga till några jordade uttag och säkringsboxen har ingen plats för jordledningar. Om jag förstår rätt vill jag inte fästa jordkablar på samma plats som neutralerna. korrekt? Det finns bara 3 ledningar som kommer in i säkringsboxen -2 hots och 1 neutral. Kom in över taket i breezeway in i garaget från huvudpanelen i källaren.

  • Kan jag lämna grunderna ihop i fusebox eller kan jag inte göra det här?
  • Min längre siktplan är att installera ett lastcenter med brytare men det leder till min nästa fråga.

  • Kan jag bara dra en jordledning från underpanel till huvud eller behöver jag byta alla ledningar från huvud till delpanel? Vilken hjälp som helst är uppskattad. tack !!
  • uppsättning Neophyte 08.08.2018 16:00

    3 svar

    2

    NEC tillåter nu att en enda jordledare dras, eftersom du skulle sätta i denna enda marken skulle dina neutrala ämnen behöva isoleras från marken. En enkel isolerad buss skulle göra tricket för neutralerna och använda den jordade bussen till grunderna.

        
    svaret ges 08.08.2018 20:42
    1

    Neutral och mark måste vara separerade i en delpanel

    Neutral och marken berör aldrig, utom i equipotential bonding point på panelen main . Det är en speciell egenskap med ett speciellt syfte.

    Det första du måste kontrollera är att neutralen är bunden till underpanelen (fästelement) chassit. Detta kan ha gjorts för ändamålet med ekvipotentiell bindning. Det kan vara separerbart, eller kanske inte. Ibland är den neutrala bussen isolerad och du kan ta bort en skruv eller bygel. Annars måste du få en neutral neutral buss som är isolerad och flytta alla neutrala till den.

    Om du behöver en jordbuss kan du kanske komma undan med att bara klumpa alla grunder i en wirenuts eller tusenskönor med wirenuts, åtminstone så länge som det tar att byta ut den säkringen. Använd inte stickanslutningar, de är inte tillåtna av skäl.

    Ingen mark är en ö

    Se vad jag säger i det här svaret om risk för övernattningar .

    Lägg därför inte grunder från en behållarkrets till denna underpanel och sluta sedan . Det är viktigt att markbanan går hela vägen tillbaka till ekvipotentialbindningen vid huvudpanelen.

    Aldrig, aldrig, aldrig starta grunden

    Bindning till neutral är alltid en dålig idé. Även om en dålig gammal kompromiss finns i kod.

    Om den (överinställda) neutrala ledningen misslyckas mellan panelen och bootlegpunkten, aktiverar den vid linjespänning allt som ska jordas . Det är det som gör NEMA 10 så farligt, och det har dödat. En ledning helt enkelt misslyckande borde aldrig skapa fara! Ledningar misslyckas hela tiden, titta bara på alla "en hel massa uttag gick ut på en gång" frågor vi får.

    Och bootleg ground bryter ett av dina väsentliga skydd: GFCI . Om du startar grunden förbi GFCI - och en enhet som lider av läckage i grunden - har GFCI ingen aning och kan inte ge skydd. Nuvarande återkommer på marken (dålig!) , men GFCI anser att det återvänder på neutral som normalt.

    Retrofitting grunder

    Din byggnad är fastsatt så att du inte behöver en separat jordstav.

    Du kan göra som du föreslår: kör bara en jordledning från huvudpanelen till säkringsboxen. Ledningen måste vara tillräckligt stor för kretsen (samma tråd är säker, men mindre ledningar är tillåtna för vissa storlekar) och det kan följa alla möjliga vägar tillbaka till panelen eller någon annanstans som är jordad och vars markbana är tillräckligt stor - inklusive husets jordningselektrodesystem.

    Jag är inte säker på att en eftermonterad mark skulle vara laglig vid subpanelutbytet, men det är lagligt nu eftersom du fortfarande har säkringsboxen. Senare när du uppgraderar till en delpanel, borde det vara farfar.

    När du har etablerat fast mark i säkringsboxen, kan du sedan eftermontera marken till vilken krets som helst som matas ut från den här säkringslådan.

        
    svaret ges 09.08.2018 02:59
    0

    Tja, beroende på lokal kod kan du vara grandfathered i denna inställning: Du skulle ansluta subpanelen som du skulle ha en huvudpanel, genom att ansluta grunderna och neutralerna till samma terminalfält.

    Om du har enkel åtkomst till ledningen mellan huvudpanelen och underpanelen kan det vara smartare att fortsätta och köra jordledningen.

        
    svaret ges 08.08.2018 18:39